出个施工问题:两根SC25管进接线盒如何施工
大胡子
大胡子 Lv.12
2006年09月01日 12:28:29
来自于工地图片
只看楼主

改版了,还没有施工问题哈。设计中为SC25管进一个78*78接线盒,如何施工?

改版了,还没有施工问题哈。设计中为SC25管进一个78*78接线盒,如何施工?
免费打赏
liewjun
2006年09月15日 19:31:51
22楼

方案可行
回复
lshy168
2006年09月16日 09:33:49
23楼
管子拐弯阿,这么简单的问题,弯曲半径符合要求就行
回复
黄成
2010年12月09日 16:53:13
24楼
加大接线盒不就行了吗?
回复
qq308552452
2010年12月11日 21:38:40
25楼
一下进 一左或者右进 左右进的 做个90'弯头
回复
yq609365220
2010年12月11日 23:09:00
26楼

25的钢管是3.2CM 孔不对
回复
hanxu777
2010年12月13日 18:07:40
27楼
管子拐弯阿,这么简单的问题,弯曲半径符合要求就行
回复
ycwm
2011年01月25日 14:14:23
28楼
为什么不用86盒?
设计应该是不会去指定用86盒还是78盒的!
回复
wj0221
2011年01月30日 14:47:06
29楼
国标钢管DN25外径是33.5mm,两根并排是67mm,碰到这个情况,两根SC25管进一个78*78接线盒不用锁母,直接用电焊点死, 封堵好就OK了((sc管本来就是焊管)