出个施工问题:两根SC25管进接线盒如何施工
大胡子
大胡子 Lv.12
2006年09月01日 12:28:29
来自于工地图片
只看楼主

改版了,还没有施工问题哈。设计中为SC25管进一个78*78接线盒,如何施工?

改版了,还没有施工问题哈。设计中为SC25管进一个78*78接线盒,如何施工?
免费打赏
qwas526
2006年09月05日 19:11:19
12楼
我觉得应该加大接线盒,不可能绝对没办法加大,不然以后穿线,接线怎么施工,那么小的盒能放得下接头吗?
回复
yba300
2006年09月06日 17:55:00
13楼
困难的话用软管也可以哈
回复
zhanghuijs
2006年09月08日 21:29:04
14楼
一般接线盒上面开好的最大孔是DN20,国标钢管DN25外径是33.5mm,两根并排是67mm,再加锁母,碰到这个情况,我们可以用液压开孔器开孔,把原有的两个接线孔开成两个DN25就可以了。
回复
sanel
2006年09月08日 22:04:48
15楼

是了。
回复
大胡子
2006年09月09日 12:44:30
16楼

锁母和钠子就装不下了。
回复
yue8388102
2006年09月09日 13:29:53
17楼
加大接线盒不就行了吗?
回复
lhs1931
2006年09月09日 18:43:54
18楼
一般接线盒上面开好的最大孔是DN20,国标钢管DN25外径是33.5mm,两根并排是67mm,再加锁母,碰到这个情况,我们可以用液压开孔器开孔,把原有的两个接线孔开成两个DN25就可以了。
回复
大胡子
2006年09月10日 10:56:43
19楼
楼上只会抄
回复
guolei2002
2006年09月10日 12:15:43
20楼
上图片!
回复
zhanghuijs
2006年09月10日 13:47:31
21楼
如果这个也不行的话,也不加大接线盒,那只能在盒下面进一根管子,还有一根加个90度在盒旁边进了。
回复