出个施工问题:两根SC25管进接线盒如何施工
大胡子
大胡子 Lv.12
2006年09月01日 12:28:29
来自于工地图片
只看楼主

改版了,还没有施工问题哈。设计中为SC25管进一个78*78接线盒,如何施工?

改版了,还没有施工问题哈。设计中为SC25管进一个78*78接线盒,如何施工?
免费打赏
xudi1234
2006年09月01日 14:57:45
2楼
楼主的问题太简单!


一个管子对应一个接线盒!

搞定................................................
回复
大胡子
2006年09月01日 15:24:18
3楼
两个SC钢管进一个78*78接线盒,翅哥你去做做看.
PS:翅哥肯定没有在工地呆过……
回复
石大头
2006年09月02日 08:02:21
4楼
接线盒放大.
回复
hsy2wl
2006年09月02日 21:18:53
5楼
弄个270度的弯
回复
大胡子
2006年09月04日 09:17:48
6楼

接线盒无法放大,是在独立框架柱上,柱子竖向主筋间距较小,无法放大接线盒。
回复
大胡子
2006年09月04日 09:19:05
7楼


270度的弯?不知道怎么施工和接线的?
回复
xudi1234
2006年09月04日 11:46:23
8楼


现在待过地!


既然没发做,为啥不增大接线盒!!??

回复
大胡子
2006年09月04日 11:52:49
9楼

前提是接线盒无法放大了,这也是设计不考虑到施工方法,给施工出了难题。
回复
tnazxc
2006年09月04日 15:22:27
10楼
可将其中一条管在入线盒前转換成波纹软管再入线盒。
回复
大胡子
2006年09月04日 16:56:24
11楼

这可是暗敷在框架柱里的!
回复