关于喷头设置的问题
jielis
jielis Lv.2
2003年12月17日 09:32:39
只看楼主

自喷规范中"宽度大于1.2m的风管下应增设喷头",可否采取别的方式替代,比如在风管两侧设置喷头替代,以增加地下室的层高. 请指教!

自喷规范中"宽度大于1.2m的风管下应增设喷头",可否采取别的方式替代,比如在风管两侧设置喷头替代,以增加地下室的层高.
请指教!
免费打赏
snowy
2003年12月17日 12:51:17
2楼
在风管两侧设置喷头应该没问题
回复
gaobm_0
2003年12月17日 15:54:38
3楼
在风管两侧设置喷头不可取,因为喷头高于风管(按jielis的意思)无法扑灭风管下的火或热气。
回复