我在张拉30M空心板时,发现在上午张拉时起拱度很小.而到了中午过来看拱度却是很大了.请高手分析原因.另外现场监理以起拱度作为张拉质量的一个评定标准.这样合理吗?请高手给回复,感谢!
我在张拉30M空心板时,发现在上午张拉时起拱度很小.而到了中午过来看拱度却是很大了.请高手分析原因.另外现场监理以起拱度作为张拉质量的一个评定标准.这样合理吗?请高手给回复,感谢!
2楼
1、温度梯度引起的温度应力造成;
2、规范规定用伸长值和上拱度校核张拉控制应力,伸长值误差在±6%之间,上拱度误差在±20%之间。
回复
3楼
你用的是蒸汽养护么?
如果不是蒸汽养护的话,由于混泥土的收缩\徐变影响较大,
你想算清楚的话建议看 周履 主编的<收缩和徐变>
回复
4楼
按常规的话,不可能差很多的,你们张拉时有没有考虑锚垫板、锚具等其他因素呢。
回复
5楼
如果是同一片梁那肯定下午的比上午的起拱高
如果是不同的梁,可能是油泵的问题,下午液压油经过上午用过后比较好使。
回复
6楼
已明确的确是温度的影响。中午最高时拱度达5cm之高!
回复
7楼
跟温度基本无关,如果你下午张拉完毕测量,到晚上来量试试。梁板的上拱会有一个持续过程,一般3-4小时才会稳定。当然时间放置越长,上拱度会缓慢增大。不可能中午5CM,晚上变成4.5CM了,第二天中午又变5CM了。
[
本帖最后由 jwyok-110 于 2009-7-23 17:39 编辑 ]
回复
8楼
以起拱度作为张拉质量的一个评定标准,只能算是经验,有一定依据,但不能武断。
回复