变压器三相不平衡可能的危害是什么?
njoa
Lv.2
2006年08月30日 21:35:06
来自于
变压器
+
关注
取消关注
只看楼主
500KVA变压器带三个单相照明回路,进户处都做了重复接地.基本平衡.由于线路调整,可能会切断一相或两相,不知会不会使变压器或运行回路上的电器烧毁?
500KVA变压器带三个单相照明回路,进户处都做了重复接地.基本平衡.
由于线路调整,可能会切断一相或两相,不知会不会使变压器或运行回路上的电器烧毁?
免费打赏
石大头
2006年08月30日 22:04:37
2楼
变压器不会烧毁,变压器有高低压保护,但用电器就没准了.
回复
yinwen3
2006年08月30日 22:19:51
3楼
要看你的变压器是什么接法!
如果是Dyn11的 还可以!
如果是Yyn0的 就会发生中性点位移 另外两相电压升高 电器可能烧毁!
回复
njoa
2006年09月01日 23:32:31
4楼
箱变接地电阻10欧,进户接地电阻4欧,零线最多1欧,,请高手帮忙分析分析!!
回复
相关推荐
变压器的基本结构及主要部件
变压器
2024-04-28 11:51:51
太全了!变压器各种试验方法详解~
变压器
2024-04-22 16:42:00
区分变压器涌流和内部故障引起的差动保护误动可以依据什么?
变压器
2024-04-15 09:04:34
特高压换流变压器对称性涌流的产生及其影响
输变电工程
2024-04-07 09:27:21
变压器变比组别测试仪的量程真的需要达到10000吗?
变压器
2024-04-06 16:24:25
宽量程的变压器直流电阻测试仪真的有必要吗?
变压器
2024-04-06 16:18:53
特高压换流变压器更容易生成对称性涌流的原因有哪些?
变压器
2024-04-03 11:02:29
临电容量计算、变压器电缆选型、配电箱安装
电气资料库
2024-03-29 11:09:28
教你如何计算变压器的容量,经验分享
变压器
2024-03-29 11:00:19
增压泵杆上160kvA油浸变压器
变压器
2024-03-28 14:55:19
请教大神,两台变压器零线能连接在一起吗?
电气工程施工
2024-03-27 10:44:47
为避免励磁涌流,变压器断路器的短路保护只用短延时,不用瞬时保护策略是否可行?
变压器
2024-03-25 10:01:02
短路短延时保护、短路瞬时保护和过载长延时保护三者之间对于变压器励磁涌流的影响有何区别?
变压器
2024-03-22 10:03:27
电力变压器励磁涌流可能受到哪些因素的影响?
变压器
2024-03-20 13:20:32
揭秘基于励磁电感的变压器铁芯剩磁测量新技术
变压器
2024-03-18 09:22:33
变压器的隐形杀手-剩磁与涌流
变压器
2024-03-15 09:51:29
隔直装置安装位置对电网主变压器直流偏磁电流分布的影响
变压器
2024-03-13 10:02:34
特高压直流接地极邻近新能源厂站变压器直流偏磁的影响
变压器
2024-03-11 09:56:47
临时用电容量计算、变压器电缆选型、配电箱安装
电气资料库
2024-03-08 10:10:43
如何预防变压器和应涌流引起的差动保护误动作?
变压器
2024-03-06 10:55:21
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开