500KVA变压器带三个单相照明回路,进户处都做了重复接地.基本平衡.由于线路调整,可能会切断一相或两相,不知会不会使变压器或运行回路上的电器烧毁?

500KVA变压器带三个单相照明回路,进户处都做了重复接地.基本平衡.
由于线路调整,可能会切断一相或两相,不知会不会使变压器或运行回路上的电器烧毁?
免费打赏
石大头
2006年08月30日 22:04:37
2楼


变压器不会烧毁,变压器有高低压保护,但用电器就没准了.
回复
yinwen3
2006年08月30日 22:19:51
3楼
要看你的变压器是什么接法!
如果是Dyn11的 还可以!
如果是Yyn0的 就会发生中性点位移 另外两相电压升高 电器可能烧毁!
回复
njoa
2006年09月01日 23:32:31
4楼
箱变接地电阻10欧,进户接地电阻4欧,零线最多1欧,,请高手帮忙分析分析!!