新手求助。。。
huangtao660
2012年01月10日 16:39:12
来自于采暖供热
只看楼主

一个别墅工程,用三合一空气源热泵系统。现在接一楼地暖和三楼风盘(夏天制冷,冬天制热)。请问管路怎么设计?因为三楼风盘冬季肯定会致热的,跟一楼地暖能接在一起吗?阻力不平衡怎么办?

一个别墅工程,用三合一空气源热泵系统。现在接一楼地暖和三楼风盘(夏天制冷,冬天制热)。请问管路怎么设计?因为三楼风盘冬季肯定会致热的,跟一楼地暖能接在一起吗?阻力不平衡怎么办?
免费打赏
moujianghua
2012年01月15日 10:53:19
2楼
问题不大,一般空气源热泵冬天的工况是45-40°C,地暖用此工况也没问题。经过一些实践用起来到现在看还不错。
回复
snail_yin
2012年01月16日 09:39:25
3楼
建议设个分集水器,将风机盘管和地暖的水管路完全分开,这样进行水力调节,解决阻力不平衡问题会容易一些。
回复
asdfg12398
2012年01月17日 10:32:01
4楼
地暖对温度要求低,风盘对温度要求高,将风盘与地暖串联,风盘与地暖都旁接一根管道带阀门。
回复