关于变压器油变和干变在保护中的区别?
dlpwell
dlpwell Lv.2
2006年08月30日 19:46:48
来自于变压器
只看楼主

油变的保护只须设轻瓦期报警和重瓦期跳闸,有没有温度报警或跳闸?

油变的保护只须设轻瓦期报警和重瓦期跳闸,有没有温度报警或跳闸?
免费打赏
石大头
2006年08月30日 21:59:15
2楼


800KVA以上的才设置瓦斯保护.一般油变不设置温度保护.除非是综保有特殊要求.
回复
xuhuali0207
2006年09月04日 18:36:53
3楼
油变也可以根据用户要求设置温度报警、跳闸保护,一般采用压力式温控器。不过,需用户在定货时提出,因为在变压器面板上要留出安装螺孔。
回复
dlpwell
2006年09月04日 19:54:05
4楼
谢上两楼!
回复