两道消防多项选择题
hebei16zh
hebei16zh Lv.2
2006年08月30日 19:30:15
只看楼主

下面是两道消防的多项选择题,请今年参加专业考试的网友在2分钟内找出正确答案。甲 消防卷盘(消防水喉) 的设置场所和设置要求正确的是 。A建筑高度不超过24m的高级旅馆和重要的办公楼宜设置;B建筑高度不超过24m的高级旅馆和重要的办公楼应设置;C建筑高度不超过24m的有空气调节系统的旅馆、办公楼宜设置;D建筑高度不超过24m的有空气调节系统的旅馆、办公楼应设置;E建筑高度不超过24m的有空气调节系统的高级旅馆和重要的办公楼应设置;

下面是两道消防的多项选择题,请今年参加专业考试的网友在2分钟内找出正确答案。
甲 消防卷盘(消防水喉) 的设置场所和设置要求正确的是 。
A建筑高度不超过24m的高级旅馆和重要的办公楼宜设置;
B建筑高度不超过24m的高级旅馆和重要的办公楼应设置;
C建筑高度不超过24m的有空气调节系统的旅馆、办公楼宜设置;
D建筑高度不超过24m的有空气调节系统的旅馆、办公楼应设置;
E建筑高度不超过24m的有空气调节系统的高级旅馆和重要的办公楼应设置;
F超过1500个座位的剧院、会堂,其闷顶内安装有面灯部位的马道处宜设置;
G超过1500个座位的剧院、会堂的马道处宜设置;
H超过1500个座位的剧院、会堂宜设置;
I建筑高度超过24m的高级旅馆和重要的办公楼宜设置;
J建筑高度超过24m的高级旅馆和重要的办公楼应设置;
K一类高层民用建筑的商业楼、展览楼、综合楼等应设置;
L一类高层民用建筑的商住楼、展览楼、综合楼等应设置;
M建筑高度超过50m的高层民用建筑应设置;
N建筑高度超过100m的高层民用建筑应设置;
O建筑高度超过100m公共建筑的停机坪应设置;
P建筑高度超过100m公共建筑的避难层应设置;
Q消防卷盘(消防水喉)消防用水量可不计入消防用水总量;
R消防卷盘(消防水喉)消防用水量应计入消防用水总量。
乙 自动喷水灭火系统设计时,选用喷头应做到 。
A闭式系统喷头的公称动作温度宜高于环境最高温度30℃;
B闭式系统喷头的公称动作温度应高于环境平均温度30℃;
C闭式系统喷头的公称动作温度宜高于环境平均温度30℃;
D开式系统喷头的公称动作温度应高于环境最高温度30℃;
E开式系统喷头的动作温度应高于环境平均温度30℃;
F同一间隔内应采用同一个厂家生产的喷头;
G同一间隔内应采用热敏性能相同的喷头;
H同一间隔内应采用公称动作温度相同的喷头;
I一个防护区内应采用相同的喷头;
J雨淋系统一个防护区内应采用相同的喷头;
K一个建筑物内的各个雨淋系统应采用相同的喷头;
L应有不少于设计布置喷头总数1%的备用喷头,且每种型号的备用喷头不得少于10只;
M应有不少于设计布置喷头总数1‰的备用喷头,且每种型号的备用喷头不得少于10只;
N每种型号的备用喷头不得少于10只,且各种型号备用喷头之和不应少于设计布置喷头总数的1%。
免费打赏
mzy
2006年08月31日 08:56:36
2楼
1 cfjknpq
2 agjl
回复
mzy
2006年08月31日 08:58:01
3楼
hebei,执业手册上有一点不太尽人意,作第一题时发现的。
书上列出水喉的设置部位,但是具体是“应”还是“宜”,没写,还要去翻规范。

另外,该书在编写时,感觉层次太多,有点乱。
是这样分的:(1)下一级是带圈的1,再下面一级是罗马数字,最下面一级是abc,乍一开始看,确实有点晕。
回复
hebei16zh
2006年08月31日 09:58:30
4楼
完全正确,
今年的注册考试,你肯定能通过。
回复
mzy
2006年08月31日 10:11:29
5楼
过奖了,这里面是藏龙卧虎,真人不露相,呵呵。
hebei我估计至少也是个建筑水方面的专家。
今后多指点指点俺。谢谢。
回复