各位分析下电压互感器二次侧短路会怎样?前一段有10千伏的计量柜,在电业局校验PT后把线接错,把第二组的1A与第一组的1A连接,第一组1B接地,如下图,通电十五分钟后互感器爆炸爆炸,三个0.5安得保险都没熔断,却把电业局的大线拱跳闸了。各位分析下原因这种正常吗?[ 本帖最后由 loujinpu 于 2012-1-10 14:34 编辑 ]
各位分析下电压互感器二次侧短路会怎样?前一段有10千伏的计量柜,在电业局校验PT后把线接错,把第二组的1A与第一组的1A连接,第一组1B接地,如下图,通电十五分钟后互感器爆炸爆炸,三个0.5安得保险都没熔断,却把电业局的大线拱跳闸了。各位分析下原因这种正常吗?
[
本帖最后由 loujinpu 于 2012-1-10 14:34 编辑 ]
12楼
电压互感器一次侧的熔断器是很难保护到二次侧的短路保护的,因为:U1*I1=U2*I2
I2=U1*I1/U2=10000V*1A/100V=100A。而“100A(假设,实际的不一定是这个数)”的短路电流足可以使二次回路在短时间内过热而造成绝缘损坏以致于产生火花进而造成爆炸。
当一次侧的短路电流超过一定值时,如果选择的熔断器不是属于快速动作型的,断路器动作会比熔断器快。
回复
13楼
电压互感器应在二次侧设有5A的熔断器呀
回复
14楼
计量电压互感器二次侧不允许加熔断器或者微断
回复
16楼
回复
17楼
回复
18楼
弱弱的問#14~
"计量电压互感器二次侧不允许加熔断器或者微断"???為什麼???
能告知原因嗎???
(我們這裡沒有此種說法)
個人意見~僅供參考~
-低壓側第一組PT構成短路
-高壓側FU雖然只有0.5A~
然而經PU換算至低壓側應該有50A以上之額定(RATED)~
如果一般電力熔断器(POWER FUSE)其特性~
在0.02S(20mS)需要將近20倍之電流方可熔斷~
如此概估低壓側約1000A才會在0.02S熔斷~
而一般PT為25VA~800VA之負荷(BURDEN)~
也就是說載流量不到10A~
如此勢必燒毀PT(甚至爆炸)~
回复
19楼
这是新上的箱变,送电十五分钟后发现异进线计量柜冒烟,外面的高压另可还没来得及断开,互感器就炸了,这不是单一PT二次侧短路,而是两个PT的2A相位不同,赵成事故,0.5安得保险都没断,但高压跳闸了。。。没有单相接地,通电前打过耐压,没问题
回复
20楼
从通电到爆炸约有二十分钟,但0.5A的熔断器没断
回复
21楼
我选用的是XRNP-10 0.5A熔断器,不知道是否快速动作型的?没有熔断
回复