各位分析下电压互感器二次侧短路会怎样?前一段有10千伏的计量柜,在电业局校验PT后把线接错,把第二组的1A与第一组的1A连接,第一组1B接地,如下图,通电十五分钟后互感器爆炸爆炸,三个0.5安得保险都没熔断,却把电业局的大线拱跳闸了。各位分析下原因这种正常吗?[ 本帖最后由 loujinpu 于 2012-1-10 14:34 编辑 ]
各位分析下电压互感器二次侧短路会怎样?前一段有10千伏的计量柜,在电业局校验PT后把线接错,把第二组的1A与第一组的1A连接,第一组1B接地,如下图,通电十五分钟后互感器爆炸爆炸,三个0.5安得保险都没熔断,却把电业局的大线拱跳闸了。各位分析下原因这种正常吗?
[
本帖最后由 loujinpu 于 2012-1-10 14:34 编辑 ]
2楼
接线是正确接法如图,2A和2B连接后接地,现场把第二组的2A和第一组的2A相连,第一组的2B接地
[
本帖最后由 loujinpu 于 2012-1-10 11:16 编辑 ]
回复
3楼
损坏的互感器
回复
4楼
另一组互感器的情况
回复
5楼
柜体内的情况
回复
6楼
柜内炸毁的碎片
回复
7楼
各位分析下为什么0.5安的熔断器不断,互感器却爆了,这正常吗?给厂家打电话也没给出合理的解释
回复
8楼
没人参与讨论?
电压互感器因二次短路,一次电流过大,发热破坏绕组绝缘,击穿后发生接地,因计量柜在本侧零序保护之前,所以跳上级。
0.5A熔断器不等于稍大于0.5A就会熔断。
回复
9楼
这种接线不对,但至于短路吗?
回复
10楼
不赞同!
1、既然一次电流过大,发热破坏绝缘,肯定有一定时间,足以使0.5A的熔断器熔断了。
2、电压互感器一次电流0.5A或稍大于0.5A,估计也不至于使互感器爆炸。再大一点,0.5A的熔断器不熔断就说不过去了!
回复
11楼
问问楼主,当时系统上有没有其他异常?比如说有没有单相接地发生?