【讨论】电压互感器二次短路出现爆炸,正常吗?
loujinpu
loujinpu Lv.12
2012年01月10日 10:35:51
来自于变压器
只看楼主

各位分析下电压互感器二次侧短路会怎样?前一段有10千伏的计量柜,在电业局校验PT后把线接错,把第二组的1A与第一组的1A连接,第一组1B接地,如下图,通电十五分钟后互感器爆炸爆炸,三个0.5安得保险都没熔断,却把电业局的大线拱跳闸了。各位分析下原因这种正常吗?[ 本帖最后由 loujinpu 于 2012-1-10 14:34 编辑 ]

各位分析下电压互感器二次侧短路会怎样?前一段有10千伏的计量柜,在电业局校验PT后把线接错,把第二组的1A与第一组的1A连接,第一组1B接地,如下图,通电十五分钟后互感器爆炸爆炸,三个0.5安得保险都没熔断,却把电业局的大线拱跳闸了。各位分析下原因这种正常吗?

[ 本帖最后由 loujinpu 于 2012-1-10 14:34 编辑 ]

DSC02674.JPG


DSC02675.JPG

免费打赏
loujinpu
2012年01月11日 14:49:27
22楼
我也怀疑,但找不出根据,我认为不应该炸
回复
loujinpu
2012年01月11日 14:52:27
23楼
我们这里一次加0.5安得保险,二次不加,直接进计量室
回复
loujinpu
2012年01月11日 14:56:16
24楼
电压互感器的前面有0。5安的熔断器,一次电流大,却没断
回复
zyz8438
2012年01月11日 15:00:13
25楼


PT爆炸应该跟接线没有太多关系!你这接线错误在送电前就已经存在了,如果是它的问题,在送电时就炸了,为什么还要等到15分钟以后?

说有没有单相接地,不是说这个电压互感器存在单相接地,而是说当时系统上(别的地方)是不是有单相接地发生?
回复
lesonlee
2012年01月11日 15:19:55
26楼
個人意見~僅供參考~
先前弄錯版主意思~抱歉~


如果純如版主所言~
個人觀點及說明如下---
一般PT(TR)皆為減極性(磁場)~
主要是避免鐵芯磁場飽和~
如今因接綫錯誤~
導致鐵芯磁場反為加極性~
且因磁通量過多致使鐵芯過熱~
當然於一段時間後PT燒毀損害~
回复
loujinpu
2012年01月11日 15:30:30
27楼
当时其他地方用电正常,就是这边合上另可后出现故障,估计其他地方不存在接地,我认为爆炸还是与接线有关,但纠结的是为什么爆炸?熔断器不起作用?
回复
loujinpu
2012年01月11日 15:36:28
28楼
感谢您的分析,在铁芯磁场为加极性的情况下,二次、一次电流增加多少?0.5安熔断器不能保护这种故障吗?现在客户认为熔断器应保护,PT不能爆炸,请赐教我该如何解释
回复
米修斯
2012年01月11日 15:43:25
29楼
原则上电压互感器二次侧是不允许短路的,前面加的熔断器,我们一般选用0.5A的,如果单做测量计量用的话。
回复
米修斯
2012年01月11日 15:44:38
30楼
回复
lesonlee
2012年01月11日 17:20:59
31楼
個人意見~僅供參考~
...
如今因接綫錯誤~
導致鐵芯磁場反為加極性~
"且因磁通量過多致使鐵芯過熱~
當然於一段時間後PT燒毀損害~
"

原則上電流只是微弱變動~
主要是鐵芯過熱產生的傷害~
一般無法由電氣方面去保護~
所以一般國外品管(保)人員須雙重確認~
(由非接綫人員再做接綫正確性之確認)
希望能對版主有所幫助~
回复

相关推荐

APP内打开