扭转系数
kfgezi
kfgezi Lv.4
2012年01月10日 10:32:45
只看楼主

各位大侠看看我的结构体系合理不 ,扭转出现在第二阵型,听我们同事说,扭转出现在第三阵型就比较合理,这是五层办公楼,抗震等级三级,扭转系数出现在第三阵型,应如何改正,谢谢指导。考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数 振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数 1 1.0445 87.41 0.99 ( 0.00+0.99 ) 0.01 2 1.0035 172.59 0.43 ( 0.42+0.01 ) 0.57

各位大侠看看我的结构体系合理不 ,扭转出现在第二阵型,听我们同事说,扭转出现在第三阵型就比较合理,这是五层办公楼,抗震等级三级,扭转系数出现在第三阵型,应如何改正,谢谢指导。
考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数

振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 1.0445 87.41 0.99 ( 0.00+0.99 ) 0.01
2 1.0035 172.59 0.43 ( 0.42+0.01 ) 0.57
3 0.8798 1.03 0.58 ( 0.58+0.00 ) 0.42
4 0.3210 85.56 0.98 ( 0.01+0.98 ) 0.02
5 0.3098 167.76 0.46 ( 0.44+0.02 ) 0.54
6 0.2774 1.87 0.56 ( 0.56+0.00 ) 0.44
7 0.1728 84.17 0.98 ( 0.01+0.97 ) 0.02
8 0.1684 166.06 0.52 ( 0.49+0.03 ) 0.48
9 0.1526 2.49 0.50 ( 0.50+0.00 ) 0.50
10 0.1173 78.12 0.95 ( 0.04+0.91 ) 0.05
11 0.1152 158.25 0.65 ( 0.56+0.09 ) 0.35
12 0.1054 5.10 0.40 ( 0.40+0.00 ) 0.60
13 0.0926 47.31 0.75 ( 0.35+0.40 ) 0.25
14 0.0916 125.72 0.90 ( 0.31+0.59 ) 0.10
15 0.0855 8.51 0.36 ( 0.30+0.06 ) 0.64

地震作用最大的方向 = 89.620 (度)
免费打赏
kfgezi
2012年01月10日 17:41:56
12楼

就在上面 谢谢
回复
cszntd
2012年01月11日 08:44:17
13楼


打不开,模型不完整,压缩整个文件夹
回复
kfgezi
2012年01月11日 09:11:10
14楼
回复
kfgezi
2012年01月11日 09:12:52
15楼
各位同行高手看看指导指导
回复
gaganan520
2012年01月11日 10:00:32
16楼
X,Y方向动力特性相差太大,看看空间振型图,哪边位移大就加强哪边,当然也可以减弱另一边,不过还是的满足规范要求才行。。
回复
kfgezi
2012年01月11日 10:51:41
17楼
空间阵型图好像不好看唉,看不出那边位移大,是个新手 ,惭愧
回复
cszntd
2012年01月11日 11:18:15
18楼


我给你大概调了一下,还是那个原则,加大周圈刚度,减小中间刚度
就改了一下梁柱截面,别的没改
回复
kfgezi
2012年01月11日 14:25:52
19楼

谢谢 终于满足要求了
回复
cszntd
2012年01月11日 15:15:46
20楼

呵呵,不谢,大家一起进步
不过我只是帮你调一下周期比,别的东西我没看,以你的实际工程为准
回复
xiaohe20060315
2012年01月12日 15:41:17
21楼
加大X向的外框构件刚度,减小X向的内框构件刚度,增加刚度就比如加大边柱的截面、边梁的截面及板的厚度