【请教】系统图中为什么有的线路中电流互感器是串三个,而有的串了四个?
jokotion
jokotion Lv.4
2012年01月09日 21:50:08
来自于变压器
只看楼主

在系统图中为什么有的线路中电流互感器是串三个,而有的串了四个?我看到系统图中上边画了三个圈表示三相线每相接一个电流互感器,其中一个电流互感器的下方又画了一个,一共就是四个,我理解的是有一项需要串两个电流互感器,是不是这样的?这样做又有什么作用呢?

在系统图中为什么有的线路中电流互感器是串三个,而有的串了四个?
我看到系统图中上边画了三个圈表示三相线每相接一个电流互感器,其中一个电流互感器的下方又画了一个,一共就是四个,我理解的是有一项需要串两个电流互感器,是不是这样的?这样做又有什么作用呢?

无标题.jpg

免费打赏
luoxueming001
2012年01月17日 09:31:44
22楼
学习了 谢谢!!!
回复
cnkaqi030
2012年01月17日 10:01:10
23楼
记得电流互感器一般是两绕组
回复
电工刀
2012年01月17日 10:39:28
24楼
根据功能要求,需要计量,看电流大小,无供补偿,等要求,来定多少个CT
回复
liuwen198799
2012年02月07日 10:38:41
25楼
回复
lzw7777
2012年02月10日 10:08:49
26楼
学习了,是基础知识
回复
hiker1983
2012年02月12日 22:14:59
27楼

“我看到系统图中上边画了三个圈表示三相线每相接一个电流互感器”,这个说法是对的。

“其中一个电流互感器的下方又画了一个,一共就是四个,我理解的是有一项需要串两个”这个说法就不对了。一个电流互感器下方又画了一个,这还是一个CT,只是这个CT有二个线圈而已,不是表示是两个CT。
回复
maquanxi723
2012年02月13日 15:38:42
28楼
低压配电中,总柜一般用四只电流互感器,但如果有总计量就得用7只,其中三只用于仪表,一只用于取样,如果无功带分相补偿,总柜中需配六只CT;
回复
gemini413
2012年05月11日 16:00:38
29楼
本人也学习了 顶下
回复
mangmang2012
2012年05月13日 16:12:41
30楼
6#解释的很全面,
回复
crf168
2012年06月19日 16:37:45
31楼
回复

相关推荐