【请教】系统图中为什么有的线路中电流互感器是串三个,而有的串了四个?
jokotion
jokotion Lv.4
2012年01月09日 21:50:08
来自于变压器
只看楼主

在系统图中为什么有的线路中电流互感器是串三个,而有的串了四个?我看到系统图中上边画了三个圈表示三相线每相接一个电流互感器,其中一个电流互感器的下方又画了一个,一共就是四个,我理解的是有一项需要串两个电流互感器,是不是这样的?这样做又有什么作用呢?

在系统图中为什么有的线路中电流互感器是串三个,而有的串了四个?
我看到系统图中上边画了三个圈表示三相线每相接一个电流互感器,其中一个电流互感器的下方又画了一个,一共就是四个,我理解的是有一项需要串两个电流互感器,是不是这样的?这样做又有什么作用呢?

无标题.jpg

免费打赏
莫下雨
2012年01月13日 09:45:53
12楼
有无功补偿的装置,第四个是提供给无功补偿用的
回复
jy13866865852
2012年01月13日 09:51:41
13楼
这个还真是 不懂,希望大家给点力
回复
cschlo
2012年01月14日 11:50:52
14楼

回复
wangyuhua917
2012年01月14日 15:00:24
15楼
用于电容补偿柜中取样的,一般电容补偿柜中的自动补偿控制仪要通过监测电压与电流的偏差来做出投入与切除操作的,其中的电流信号就是从多出来的那个互感器上取的
回复
dongge6666
2012年01月15日 14:05:03
16楼
隔离前端是计量回路,3只互感器和1只电度表用于计度。隔离下端A.B.C相分别用一只和门上的仪表组成电流检测回路。另外A相还有一只为后端的电容补偿柜提供电流取样电流。补偿方式为三相共补!
回复
mqli2004
2012年01月16日 09:33:49
17楼
电老鼠说的对,一般用于无功补偿回路
回复
天空蔚蓝
2012年01月16日 09:57:24
18楼

第一,计量
第二,电流表
第三,无功补偿用的
回复
sourful
2012年01月16日 10:37:32
19楼
建议楼主去看看CT的基本接线方式再讨论这个问题
回复
jilinchenwanku
2012年01月16日 14:57:47
20楼
同意10楼兄弟的说法
回复
wuteng19870921
2012年01月16日 20:31:30
21楼
三个并排的是给计量的,一般是电流表。
单独的一个是给无功补偿的取样,说明旁边的柜子是无功补偿柜
回复

相关推荐