在系统图中为什么有的线路中电流互感器是串三个,而有的串了四个?我看到系统图中上边画了三个圈表示三相线每相接一个电流互感器,其中一个电流互感器的下方又画了一个,一共就是四个,我理解的是有一项需要串两个电流互感器,是不是这样的?这样做又有什么作用呢?
在系统图中为什么有的线路中电流互感器是串三个,而有的串了四个?
我看到系统图中上边画了三个圈表示三相线每相接一个电流互感器,其中一个电流互感器的下方又画了一个,一共就是四个,我理解的是有一项需要串两个电流互感器,是不是这样的?这样做又有什么作用呢?
2楼
回复
3楼
顺便问问:----------------------------
为什么有的电流互感器画两排圈,有的画三排,有的画四排?设计变电站电流互感器时怎么考虑电流互感器安装
回复
4楼
低压进线回路中,多出来的那个单相CT一般用于无功补偿回路!
回复
5楼
两排三排是电流互感器的圈数,有几组线圈。个数就看竖着有几列就几个。
回复
6楼
低压配电中,总柜一般用四只电流互感器,其中三只用于仪表,一只用于取样,如果无功带分相补偿,总柜中需配六只CT;
高压配电中,电流互感器一般是两绕组,三绕组居多,大型变电所进线四绕组居多,个数看列数就行了
回复
7楼
用于电容补偿柜的电流取样互感器,
回复
8楼
正解。
回复
9楼
回复
10楼
图中前面的三个互感器是用于计量的。下面的四个互感中有三个是用于测量的。其中一个用于电容柜中无功补偿控制器的采样电流。
回复
11楼
低压进线柜设四只互感器时,其中3只为仪表测量用,另一只为采集电流用。高压柜上电流互感器一般为两绕组级次的。如0.2S/10P25,具体绕组级次数量因工程具体设计而定。
回复