看这个空调板能承受多大荷载?
今天
今天 Lv.12
2012年01月09日 15:38:36
只看楼主

如空调板(飘窗板兼做空调板)挑出700,长1600,100厚,φ8@200,现在有的户里装修上面要放80KG的室外机,他们问能不能承受的住。我觉得当然没问题。后附这个空调板的结构图。这是省院设计的。

如空调板(飘窗板兼做空调板)挑出700,长1600,100厚, φ8@200,现在有的户里装修上面要放80KG的室外机,他们问能不能承受的住。我觉得当然没问题。
后附这个空调板的结构图。这是省院设计的。

未命名.jpg

免费打赏
王张微
2012年01月14日 16:21:16
32楼
飘窗顶肯定够了;飘窗底安全点的话 三级钢圆8@150
回复
csdchst
2012年01月14日 16:48:46
33楼
理论上没问题。建议二级钢10@200。
回复
xiaozhuo1011
2012年01月15日 11:22:07
34楼
我们现在盖的楼都使用三级钢,构造跟那差不多!所以我建议你们如果换成三级钢会保险一些!
回复
xudonghz
2012年01月15日 13:12:05
35楼
配筋是小点,像是没有达到最小配筋率,
问题应该不会有。
回复
木易0303
2012年01月15日 18:14:39
36楼
没有问题的啊
回复
ly51193
2012年01月16日 09:57:22
37楼
700 长,100厚,请问是三级钢还是二级钢
回复
suge2010123
2012年01月16日 14:46:46
38楼
这个配筋像是飘窗的配筋
回复
suge2010123
2012年01月16日 14:54:47
39楼
这个做空调隔板木有问题
回复
cwjyzp
2012年01月16日 17:12:28
40楼
抗弯完全没有问题,只是飘窗顶部过梁最好与圈梁(框架梁)一起锚入两端构造柱(框架柱)中,避免抗倾覆不够。
回复
zdy611
2012年01月17日 12:00:10
41楼
呵呵,这个能出什么问题,你想想,有的空调室外机就直接放在角钢做的三角架上,然后再用螺栓固定,这个都没有问题,你这个混凝土空调板能出什么问题。不过你支承空调板的梁里要有配筋哟。