看这个空调板能承受多大荷载?
今天
今天 Lv.12
2012年01月09日 15:38:36
只看楼主

如空调板(飘窗板兼做空调板)挑出700,长1600,100厚,φ8@200,现在有的户里装修上面要放80KG的室外机,他们问能不能承受的住。我觉得当然没问题。后附这个空调板的结构图。这是省院设计的。

如空调板(飘窗板兼做空调板)挑出700,长1600,100厚, φ8@200,现在有的户里装修上面要放80KG的室外机,他们问能不能承受的住。我觉得当然没问题。
后附这个空调板的结构图。这是省院设计的。

未命名.jpg

免费打赏
结构风清扬
2012年01月11日 18:44:02
22楼
这个肯定没问题了,计算一下就知道了
回复
changkongwuxian
2012年01月11日 20:29:07
23楼
理论上没问题,实际要看施工精度,要是把钢筋踩到下面就危险了。推荐二级钢或三级钢10mm的。
回复
2013哼哼哈嘿
2012年01月12日 08:48:17
24楼
对,建议三级钢10@200.
回复
cht-000
2012年01月12日 09:53:03
25楼
没问题的,三级钢就更稳了
回复
cgs517
2012年01月12日 10:19:43
26楼
按理论计算是没问题,不过悬挑的东西应该人为加大点。
回复
温员外
2012年01月12日 10:47:46
27楼
安心放,就是能不能放进去?
回复
miaotian001
2012年01月12日 11:50:36
28楼
根据计算没问题,你也算一下挑板的承载力。挑板下的墙如剪力墙或是梁就没有问题。
回复
yansd2010
2012年01月13日 12:04:24
29楼
呵呵
这个像是常规的凸窗的做法,中间可以放空调!!
还有个小小的问题啊!你的凸窗的下板的配筋中的受力筋有些问题啊!!
受力筋应该往上折,锚固到梁中,并要满足锚固长度啊!!
回复
云蒙山
2012年01月13日 12:54:06
30楼
没问题的,放心使用吧。
回复
joeyouwei
2012年01月14日 11:38:34
31楼
感觉悬挑构件配筋不大。。。
回复