【请教】配电箱内开关及铜排是否有标准,感觉有危险性
tianxing456
2012年01月09日 14:23:45
只看楼主

配电箱内开关及铜排安装要验收,我总感觉这样安装很危险。但是安装公司说你要是觉得不对就拿出国家规定不能这么安装。查了些资料没有GB找不出这方面的标准。求助土木工程师。这样安装是否合格。有没有相应的标准。谢谢

配电箱内开关及铜排安装要验收,我总感觉这样安装很危险。但是安装公司说你要是觉得不对就拿出国家规定不能这么安装。查了些资料没有GB找不出这方面的标准。求助土木工程师。这样安装是否合格。有没有相应的标准。谢谢

IMAG0189.jpg


IMAG0190.jpg


IMAG0191.jpg


IMAG0193.jpg

免费打赏
houzaixiang
2012年01月11日 09:58:08
33楼

⊙﹏⊙b汗,没有看见其相应的规范啦!你把其贴出来指出那一条
回复
houzaixiang
2012年01月11日 10:01:56
34楼

它们的柜子都是人生产的,也是在国内组装的,老外的就好!媚外,就像人们以为施耐德是法国品牌,其实就是一个投资公司在国内大肆收购国内较好的品牌,不想多说啦。我是比你牛怎么样!
回复
happybug
2012年01月11日 10:48:28
35楼
《GB 50149-2010 电气装置安装工程 母线装置施工及验收规范》,大家一起学习。我也曾遇到类似的问题。
回复
qq865281378
2012年01月11日 11:28:59
36楼
柜子工艺确实不咋的!区管说的对,不是木有书面规范,就可以不遵守一些东西!
回复
lesonlee
2012年01月11日 12:05:08
37楼
先感謝#2(區管)的說明與#26的資料~

個人意見~僅供參考~
依據IEC/IEEE國外各種標準~
凡是電氣設備器材之製造~
都需經過一些測試標準~
一般有製造能力要求的定型試驗(TYPE TEST/DESIGN TEST)~
以及出廠要求的工廠試驗(FACTORY TEST/ROUTINE TEST)~
若考慮搬運過程的傷害~
會再要求工地試驗(FIELD TEST)~
這也就是說一般品保(QC)的基本要求~
...
回复
ccby
2012年01月11日 14:02:15
38楼
非常同意ingxuct的意见
回复
ccby
2012年01月11日 14:04:54
39楼
常熟塑壳开关有些型号是可以下进线的.
回复
思议儿
2012年01月11日 14:06:32
40楼
楼上的说的真好,也是我们需要注意的
回复
水晶纹身
2012年01月11日 15:02:06
41楼
学习下
回复
晶开儿心
2012年01月11日 16:13:31
42楼
天书啊,版主偶像啊
回复

相关推荐

APP内打开