配电箱内开关及铜排安装要验收,我总感觉这样安装很危险。但是安装公司说你要是觉得不对就拿出国家规定不能这么安装。查了些资料没有GB找不出这方面的标准。求助土木工程师。这样安装是否合格。有没有相应的标准。谢谢
配电箱内开关及铜排安装要验收,我总感觉这样安装很危险。但是安装公司说你要是觉得不对就拿出国家规定不能这么安装。查了些资料没有GB找不出这方面的标准。求助土木工程师。这样安装是否合格。有没有相应的标准。谢谢
![IMAG0189.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/78/38/rBBhH11EoUKAB_bcAA3J_yTexlQ800.jpg)
![IMAG0190.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![IMAG0191.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![IMAG0193.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
33楼
⊙﹏⊙b汗,没有看见其相应的规范啦!你把其贴出来指出那一条
回复
34楼
它们的柜子都是人生产的,也是在国内组装的,老外的就好!媚外,就像人们以为施耐德是法国品牌,其实就是一个投资公司在国内大肆收购国内较好的品牌,不想多说啦。我是比你牛怎么样!
回复
35楼
《GB 50149-2010 电气装置安装工程 母线装置施工及验收规范》,大家一起学习。我也曾遇到类似的问题。
回复
36楼
柜子工艺确实不咋的!区管说的对,不是木有书面规范,就可以不遵守一些东西!
回复
37楼
先感謝#2(區管)的說明與#26的資料~
個人意見~僅供參考~
依據IEC/IEEE國外各種標準~
凡是電氣設備器材之製造~
都需經過一些測試標準~
一般有製造能力要求的定型試驗(TYPE TEST/DESIGN TEST)~
以及出廠要求的工廠試驗(FACTORY TEST/ROUTINE TEST)~
若考慮搬運過程的傷害~
會再要求工地試驗(FIELD TEST)~
這也就是說一般品保(QC)的基本要求~
...
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/smile.gif)
回复
38楼
非常同意ingxuct的意见
回复
39楼
常熟塑壳开关有些型号是可以下进线的.
回复
41楼
学习下
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
42楼
天书啊,版主偶像啊
回复