不是这专业的 路灯需要取电 甲方打算新增个变压器 目前一少部分灯具功率才3KW 预留30KW、变压器总工程造价控制在18万 问 新增变压器容量多少合适
不是这专业的 路灯需要取电 甲方打算新增个变压器 目前一少部分灯具功率才3KW
预留30KW、变压器总工程造价控制在18万
问 新增变压器容量多少合适
2楼
补充下: 变到380V 上一级电压不清楚 算10KV吧
回复
3楼
我记得回过的,怎么没了?
箱变控制在18W?最大可以做到1000KVA了。
回复
4楼
18W 太小了吧
回复
5楼
18W?你就是18KW也用不着变压器啊!是180KW吧!就算是180KW也不用申请变压器,太浪费,直接申请低压供电不就行了?
[
本帖最后由 xxhhjj007 于 2012-1-10 11:39 编辑 ]
回复
6楼
上面二位都理解错了,区管所说18W不是18瓦特,而是18万!
回复
7楼
路过 , 学习学习。
回复
8楼
楼主的意思是造价控制在18万吧,目前功率3KW,预留30KW,就是总功率为33KW,那么计算容量为33/0.85/0.7=55.47KVA,变压器容量则考虑80-100KVA,造价在18万完全可以下来。
回复
9楼
18万没问题,一般30KW的照明箱变也就11-12万就可以拿下,我说的是设备款,如果加上土建、和施工,估计就紧张点了
回复
10楼
区管说得对,就设备而言,1000kW的都够
回复
11楼
工程造价18W,不光包括设备费用!
回复