一个25层的高层住宅消火栓如何设置?现在很迷惑,因为建筑平面有很多种,现在遇到的是一梯四户,其中两户与电梯前室楼梯间前室合用,另外两户则有通道,用防火门隔开。电梯前室一定要一个消火栓的,而且不计入消火栓总数,那么需要再设两个,但再设两个消火栓不现实,于是考虑采用双立管双栓,但这个双立管双栓设在哪里,设在电梯合用前室吗?好象不妥当,还是设在通道内,但都有防火门隔开。但两个地方都设消火栓好象更不可能,还是各设一个单栓,但没设置条件。
还有一种类似户型,但由于设置条件不一样,所以双立管双栓设到通道那边去了,不知道行也不行,真是混乱感觉。
回复
4楼
怎么没有高手出现啊???
回复
5楼
我个人认为在电梯厅内设置一个,在两边风道对称一边一个。但须土建配合,风道向内回缩,给出消火栓立管和箱体的位置
回复
6楼
这个做法不错,支持下
回复
7楼
搞建筑设计的,把面积已经计算的这样精确了,还会有风道吗?消火栓就放在采光井的那个墙上。
回复
8楼
消防电梯前室一定要设置一个消火栓!可以计入消火栓总数!那么需要再两一个即可!
技术措施P223
回复
9楼
修改:“ 那么需要再设置一个即可!”
回复
10楼
我也觉得这种设置方法好
回复
11楼
这个很难说啊,要看当地习惯做法,和消防队的要求,我们这边做的话,向你这种情况,一般会是左侧走到做两个栓,前室做两个栓
回复