是否需要在每个梁格子里面设置一个上喷
hendrychan
hendrychan Lv.2
2012年01月09日 10:05:35
只看楼主

办公楼,吊顶高度超过了1000,按规范超过800的闷顶内有可燃物的设置喷头。设计图是在吊顶里设置了上喷,并且在吊顶顶板下同时设置了下喷。问题是在吊顶内(上喷负责范围)建筑外围有一圈梁,是小格子布置的,1500×600,梁距离顶板为650。这样的话,是否需要在每个梁格子里面设置一个上喷??

2012年01月11日 15:45:56
2楼
若闷顶内设有照明及其他可燃物的时候,建议将梁间的上喷也做上去。
回复
lwt6667
2012年01月11日 23:14:59
3楼
超过800的闷顶内没有可燃物---就不需要设置喷头

闷顶内有可燃物?
回复
chxy128
2012年01月15日 16:51:57
4楼
办公楼超过800的闷顶内一般情况下是没有可燃物。
回复
金——
2012年01月31日 16:41:12
5楼
我觉得在每个梁格子里面设置一个上喷