底层排水管的问题
wwqq7
wwqq7 Lv.2
2003年12月13日 07:32:52
只看楼主

各位帮帮忙:总共有七层,每层设一卫生间,我设一根立管,底层横干管在地面下0.35处接入立管,然后底层根部地面下1.10处转弯接排出管。立管采用UPVC160,立管地面以下采用铸铁管150 ,排出管采用铸铁管200。其余采用UPVC管。这样子的话可以吗?是不是底层需要单独设排出管?

2003年12月17日 11:49:21
12楼
我能說句良心話,希望你們別介意, 妳們設計根本沒有學習到專業...
只以為排水管加大一級到150-200以上, 就一切沒問題 ?
問題是, 管徑加大, 管內水位淺, 更容易堵塞, 水量少, 無法帶雜質流走...
回复
poloyang
2003年12月17日 13:23:57
13楼
同意楼上说的
回复
clarkswi
2003年12月18日 09:52:03
14楼
謝謝poloyang...
曲高和寡, 難怪我們設計被建築瞧不起 !
我們是否也該自己檢討, 否則一輩子也抬不起頭來,
我常告訴建築的說:[雖然我很渺小,但是我也很重要]o
望互助共勉之
回复
arlex7577
2003年12月18日 12:01:37
15楼
1.埋地管不用铸铁管,由UPVC加筋管等管材替代。 !!
2.7层立管要150???
半路出家吧?
回复
chguohui-2007
2003年12月18日 12:05:01
16楼
底层要单排,防臭,易清堵,要不然装修后堵的情况太多。埋地可用upvc,注意回填即可
回复
rosee
2003年12月18日 12:34:24
17楼
“管采用UPVC160,立管地面以下采用铸铁管150 ,排出管采用铸铁管200"

管径不嫌浪费么?
回复
zxy77
2003年12月18日 12:48:53
18楼
单独排出
回复
mqy128
2003年12月25日 20:26:59
19楼
可以考虑双立管.管径太大了.单排也得通气到屋顶.还不如加专用通气管呢.
回复
wangzixuan205249
2003年12月25日 21:00:03
20楼
clarkswi我服你!真心的!
回复
zlzp6
2003年12月25日 21:09:00
21楼
clarkswi
!!!!!!
同意!!!
回复

相关推荐