各位帮帮忙:总共有七层,每层设一卫生间,我设一根立管,底层横干管在地面下0.35处接入立管,然后底层根部地面下1.10处转弯接排出管。立管采用UPVC160,立管地面以下采用铸铁管150 ,排出管采用铸铁管200。其余采用UPVC管。这样子的话可以吗?是不是底层需要单独设排出管?
各位帮帮忙:总共有七层,每层设一卫生间,我设一根立管,底层横干管在地面下0.35处接入立管,然后底层根部地面下1.10处转弯接排出管。立管采用UPVC160,立管地面以下采用铸铁管150 ,排出管采用铸铁管200。其余采用UPVC管。这样子的话可以吗?是不是底层需要单独设排出管?
2楼
最好单排,防止底层返臭水
回复
3楼
由150变径为200在-0.8处就可以外排了。不需单独排放底层污(废)水
回复
4楼
同意楼上的,偶一般也是在立管最底端放大一级管径。管道堵塞就在这地方。
回复
5楼
我赞成底层一般单独排出去,这样也不浪费多少管材,最主要是防止返臭水,防臭。
现有的房子发现底层排水出问题的,大都是没有设计单独排放的。
回复
6楼
不用单排!
回复
7楼
安你所说的不用单排
回复
8楼
我认为最好单独排出
回复
9楼
建议单排,像我们院就要求一定要单排(三层别墅也不例外)。且建议埋地管不用铸铁管,由UPVC加筋管等管材替代。
回复
10楼
单排对底层排水更有力。
放大一号排出与规范也没有冲突的地方。自己决定。
回复
11楼
放大一号排出与规范也没有冲突的地方。自己决定。
回复