冷库照明疑问,急!!!
hunron
hunron Lv.3
2006年08月29日 16:46:58
来自于照明工程
只看楼主

一冷库净空9米,灯具安装高度为8米,原选用400W的防水防尘金卤灯,现业主审图时,提出,按冷库规范要求改为白炽灯,鉴于以前别的冷库,选用高功率的照明灯,发生过火灾。此工程改为100W以下的白炽灯。这么的高度,选择100W的白炽灯,能满足照度要求吗?是否摆密一点就可以了?

一冷库净空9米,灯具安装高度为8米,原选用400W的防水防尘金卤灯,现业主审图时,提出,按冷库规范要求改为白炽灯,鉴于以前别的冷库,选用高功率的照明灯,发生过火灾。此工程改为100W以下的白炽灯。这么的高度,选择100W的白炽灯,能满足照度要求吗?是否摆密一点就可以了?
免费打赏
kerdexx
2006年08月30日 13:02:08
12楼
计算书JPG版页3
回复
kerdexx
2006年08月30日 13:02:27
13楼
计算书JPG版页4
回复
hunron
2006年08月30日 15:26:34
14楼
谢谢kerdexx,你是灯具厂家的吗?是否可以提供那个计算软件啊?(很贪心地问:))
回复
kerdexx
2006年08月30日 16:46:03
15楼
嘿嘿,算是灯具厂家的,有自己的主导品牌,同时亦会根据业主所在的现场需求综合其他灯具产品提供照明解决方案,我的理念不在于销售灯具,而是帮助大家提升光的价值。专业来自专注!
这个软件请到WWW.DIALUX.COM上面去下载~~免费的呢

www.5izm.net上面的照度计算版块也有不少相关资料~~
回复