一冷库净空9米,灯具安装高度为8米,原选用400W的防水防尘金卤灯,现业主审图时,提出,按冷库规范要求改为白炽灯,鉴于以前别的冷库,选用高功率的照明灯,发生过火灾。此工程改为100W以下的白炽灯。这么的高度,选择100W的白炽灯,能满足照度要求吗?是否摆密一点就可以了?
一冷库净空9米,灯具安装高度为8米,原选用400W的防水防尘金卤灯,现业主审图时,提出,按冷库规范要求改为白炽灯,鉴于以前别的冷库,选用高功率的照明灯,发生过火灾。此工程改为100W以下的白炽灯。这么的高度,选择100W的白炽灯,能满足照度要求吗?是否摆密一点就可以了?
2楼
灯泡100W白痴灯,灯具用高照型的可以吧
回复
3楼
有相关的产品资料吗?我想查看一下,谢谢~~
回复
4楼
我也有同样的疑问,尤其作为净高如此之高的冷库,不过冷库装白炽灯确实利于灯的启动。
回复
5楼
你先说说冷库的面积和照度要求,我帮你算算,呵呵~
回复
6楼
那用反射型白炽灯具行吗?
回复
7楼
以下是引用hunron在2006-08-29 16:46:58.0发表的内容:
先谢谢大师,这个冷库有两个房间:一个310平方,一个480平方.按规范照度大于20lx,还有它的工作温度是-18度.这样该选什么白炽灯呢.
回复
8楼
麻烦XX同学帮忙用100W白炽灯算算吧~
回复
9楼
按照两个空间做出的照明计算书
回复
10楼
计算书JPG版页1
回复
11楼
计算书JPG版页2
回复