【请教】如何测定同沟敷设的10多条高压电缆中哪一条是不带电的?
wboy8759
wboy8759 Lv.17
2012年01月08日 19:26:23
只看楼主

如题所问。10多条10kV三芯交联电缆同沟并行敷设,如果对其中一条电缆停电后,如何在路径中段测定其中是哪一条不带电的?一般用何种仪器来检测最简单、可靠?

如题所问。
10多条10kV三芯交联电缆同沟并行敷设,如果对其中一条电缆停电后,如何在路径中段测定其中是哪一条不带电的?
一般用何种仪器来检测最简单、可靠?
免费打赏
zhenrar
2012年01月14日 23:54:16
12楼
还是用钳形电流表测电流吧 电缆粗了就不行了
回复
zyz8438
2012年01月15日 00:22:55
13楼


没有那么大口径的钳形电流表,可以用开口式零序电流互感器+毫安表。
回复
lingxuct
2012年01月15日 13:18:13
14楼
电缆外径一般在70mm左右,可测1000A的钳形电流表是可以测量的(我亲自测量过),当电缆外径大于80mm时,是有困难,只是钳中闭不上,但加电流时也能看出有没有电流,关掉电流源后,就没有电流,这样也能判断是不是这根电流。
回复
wboy8759
2012年01月17日 16:16:38
15楼
鼠版主的点子很有启发:“没有那么大口径的钳形电流表,可以用开口式零序电流互感器+毫安表。”
大截面的电缆可参考此法试一试。

又有个问题:如果其中存在几条带电的空载电缆(几乎没有电流),又该如何来测试判断?
回复
zyz8438
2012年01月17日 16:45:23
16楼


呵呵,你这么做,想干嘛?有没有实际意义?
回复
chilliran
2012年01月19日 23:29:30
17楼
挂牌是最简单的。

并且,据我所知,是不允许一条电缆沟放十多根不同线路的高压电缆的。
回复
lwm112
2012年03月07日 12:52:41
18楼
还真没有想过这个问题,不过不明白在电缆中段判断哪一根做什么呢
回复
zyz8438
2012年03月07日 13:13:42
19楼


为什么不允许?有什么依据?如果某一路径上回路多的时候,岂不是需要做几个电缆沟?
回复
xjxdhe1978
2012年03月18日 22:10:20
20楼
一个电缆沟里敷设几十条高压电缆的情况都存在,不要大惊小怪,在中国什么事都有可能。
回复
自行
2012年03月19日 09:45:03
21楼
这么多电缆应该挂牌的。
回复