如题所问。10多条10kV三芯交联电缆同沟并行敷设,如果对其中一条电缆停电后,如何在路径中段测定其中是哪一条不带电的?一般用何种仪器来检测最简单、可靠?
如题所问。
10多条10kV三芯交联电缆同沟并行敷设,如果对其中一条电缆停电后,如何在路径中段测定其中是哪一条不带电的?
一般用何种仪器来检测最简单、可靠?
12楼
还是用钳形电流表测电流吧 电缆粗了就不行了
回复
13楼
没有那么大口径的钳形电流表,可以用开口式零序电流互感器+毫安表。
回复
14楼
电缆外径一般在70mm左右,可测1000A的钳形电流表是可以测量的(我亲自测量过),当电缆外径大于80mm时,是有困难,只是钳中闭不上,但加电流时也能看出有没有电流,关掉电流源后,就没有电流,这样也能判断是不是这根电流。
回复
15楼
鼠版主的点子很有启发:“没有那么大口径的钳形电流表,可以用开口式零序电流互感器+毫安表。”
大截面的电缆可参考此法试一试。
又有个问题:如果其中存在几条带电的空载电缆(几乎没有电流),又该如何来测试判断?
回复
16楼
呵呵,你这么做,想干嘛?有没有实际意义?
回复
17楼
挂牌是最简单的。
并且,据我所知,是不允许一条电缆沟放十多根不同线路的高压电缆的。
回复
18楼
还真没有想过这个问题,不过不明白在电缆中段判断哪一根做什么呢
回复
19楼
为什么不允许?有什么依据?如果某一路径上回路多的时候,岂不是需要做几个电缆沟?
回复
20楼
一个电缆沟里敷设几十条高压电缆的情况都存在,不要大惊小怪,在中国什么事都有可能。
回复
21楼
这么多电缆应该挂牌的。
回复