【请教】如何测定同沟敷设的10多条高压电缆中哪一条是不带电的?
wboy8759
wboy8759 Lv.17
2012年01月08日 19:26:23
只看楼主

如题所问。10多条10kV三芯交联电缆同沟并行敷设,如果对其中一条电缆停电后,如何在路径中段测定其中是哪一条不带电的?一般用何种仪器来检测最简单、可靠?

如题所问。
10多条10kV三芯交联电缆同沟并行敷设,如果对其中一条电缆停电后,如何在路径中段测定其中是哪一条不带电的?
一般用何种仪器来检测最简单、可靠?
免费打赏
shwj89
2012年01月08日 20:00:20
2楼
没怎么接触过,帮你顶一下
回复
lingxuct
2012年01月08日 22:59:31
3楼
这是个安全问题,必须认真对待!锯错电缆有关人命!!!

我们的做法:电缆一头接地,另一头接大电流发生器(地与电缆芯线之间加小电压----大电流),找电缆的地方用大的钳形电流表去卡电缆,同时用手机联络,一般加30A电流,加电流的人通过手机告诉看钳表的人,现在加了多少A电流,确认钳表上的电流变化与所加电流相同!
回复
zyz8438
2012年01月08日 23:04:26
4楼


对于铠装电缆,最好把两端的铠装接地先拆除!
回复
lingxuct
2012年01月08日 23:07:52
5楼
钢铠接地拆与不拆不影响这样的测量方法,我们试验过。
回复
zyz8438
2012年01月09日 08:53:35
6楼


嗯,实际情况可能也确实如此,毕竟电缆直接接地的回路电阻比铠装接地的回路电阻要小得多!所以在铠装上面所得的分流也较小。但对于截面不大的动力电缆,为减小误差,最好把铠装接地也拆除。

由于高压电缆的绝缘层较厚,截面较大的电缆,该方法可能就不太实用了,一般的钳形电流表的口径没有那么大。
回复
wboy8759
2012年01月09日 12:48:00
7楼
区管和版主说的办法都有道理,是土办法,应当是有效的,受教了,谢谢!

前不久我们这里(一家大的制造企业)差点出了人命事故。下面一个车间变电所电工在处理电缆故障时,找错了一条带电的电缆,就用刀去剖,结果放电了,电缆还燃了起来,幸好没伤着人。
私营企业,管理较混乱,电工的业务素质也差,竟然从来不考安规的。
回复
zyz8438
2012年01月09日 22:20:20
8楼
对于故障电缆,目前有故障电缆测试定位仪,可以大致判定电缆的故障位置。但是像楼主所说这种没有故障,只是不带电的电缆,该设备用不上!

也听说有的设备可以采用外加低频信号找出不带电电缆的,但是没有具体应用过,效果怎么样,不太好说!
回复
lingxuct
2012年01月10日 18:09:53
9楼
我们公司把这种找电缆的方法写进《电气安全工作规程》的,但也有贪涂方便,不按规程执行的时候,在一次找35KV电缆时,没按规程规定的这个方法,结果判断错误,锯到带电(35KV!)电缆,那人命真大,芯线对锯条放电时,锯条与屏蔽层接触非常好,没打出来就跳闸了。

处理结果:连我在一起的管理人员7个,班长和其事故责任者,受处罚(本人扣半年奖金),班组扣10%奖金!

安全部和我一起给他们分公司分析事故的后果,说:如果当事者出事(离我们而去),我们公司法人将受法律追究!

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-1-10 18:11 编辑 ]
回复
shwj89
2012年01月10日 20:50:02
10楼
受益匪浅,高压接触的少啊!
回复
wboy8759
2012年01月10日 23:46:19
11楼


哇,35kV的带点电缆用钢锯去锯居然没伤人,更玄火哦!
我们这公司从220V至10kV配网系统全部采用得电缆,没有架空线路。居然连一套电缆故障探测仪都没有!老板不懂电,也舍不得在维护手段上多花钱。电缆的维护将来是个大问题。