请教大家,小区化粪池前的污水管道最长能多长?
uv88uv88
uv88uv88 Lv.3
2012年01月08日 16:41:39
只看楼主

如题。我现在正做一个小区的室外污水管网,每一个单体建筑设一个化粪池还是多个单体共用一个化粪池呢?如果多个单体共用一个化粪池,是不是会因为化粪池前的污水管道太长,导致粪便沉淀而堵塞管道?请高手指点。

如题。我现在正做一个小区的室外污水管网,每一个单体建筑设一个化粪池还是多个单体共用一个化粪池呢?如果多个单体共用一个化粪池,是不是会因为化粪池前的污水管道太长,导致粪便沉淀而堵塞管道?请高手指点。
免费打赏
lanbeilin
2012年01月10日 16:44:03
12楼
明白了,刚整错了。
回复
machao_760
2012年01月10日 17:41:11
13楼
没有要求,只要坡度合适,理论上多长都行,但是化粪池的容量是算出来的,化粪池具体是放在一个地方还是多个地方,这要看小区具体情况了
回复
yzc0407
2012年01月12日 11:05:18
14楼
除了容易堵塞、有臭气等问题,还有的问题就是,如果管段太长,地势较平的话,你的化粪池是不是要埋得较深呢,还能满足市政污水管的接入要求吗?
回复
dvd
2012年01月12日 16:54:12
15楼
路过,学习了!
回复
dvd
2012年01月12日 17:02:21
16楼
路过,学习了!
回复
注考必过
2012年01月12日 20:51:24
17楼
前几天做了一个工程污水进化粪池前的管线有150m长,实在找不着地方放化粪池,没办法,只能加大坡度,多设检查井。
回复
愤怒的小鸟
2012年01月13日 11:31:19
18楼
学习了!
回复
lizuyun3376062
2012年01月13日 22:18:49
19楼
记得没有特殊规定,尽量减少就行,出建筑外墙直接进化粪池自然是最好的。
回复
lbb095
2012年01月13日 22:50:44
20楼
我做的时候一般不让超过40m。
回复
一生为水
2012年01月14日 18:18:57
21楼
是啊,太长了确实不好。。。。。
回复

相关推荐

APP内打开