电除尘器安全运行规范(常规讨论版)
yyoy
yyoy Lv.8
2006年08月29日 08:32:59
来自于大气治理
只看楼主

电除尘器的投运和停止1、 电除尘器投运前的准备:1)、联系单元长给高、低控制柜,程控柜送电,投高压隔离开关至电场位置2)、锅炉点火前8小时,接单元长令,将甲、乙低压控制柜投入运行,投运各加热器,注意观察瓷轴和支撑绝缘子的加热温度,并将料位计投入运行。3)、锅炉点火前投入阴阳极振打装置,确认转动方向正确,工作情况良好,振打方式采用连续振打。4)、锅炉点火后,投入气化风机及电加热,随时注意观察在低烟温情况下,灰斗下灰及输灰系统正常,无堵灰漏灰现象。

电除尘器的投运和停止
1、 电除尘器投运前的准备:
1)、联系单元长给高、低控制柜,程控柜送电,投高压隔离开关至电场位置
2)、锅炉点火前8小时,接单元长令,将甲、乙低压控制柜投入运行,投运各加热器,注意观察瓷轴和支撑绝缘子的加热温度,并将料位计投入运行。
3)、锅炉点火前投入阴阳极振打装置,确认转动方向正确,工作情况良好,振打方式采用连续振打。
4)、锅炉点火后,投入气化风机及电加热,随时注意观察在低烟温情况下,灰斗下灰及输灰系统正常,无堵灰漏灰现象。
5)、检查入孔门及各法兰结合面等处严密,不漏风。
6)、末电场出口端温度达到露点以上,放掉各绝缘子室内的水汽。
7)、电除尘出口烟气温度高于100,投入电场,正常运行后将阴阳极分布极振打由连续运行改自动运行。
8)、操作完毕,汇报单元长,做好记录。
2、电场的投运
1)、将低压柜内的安全联锁开头合上。
2)、将塑壳断路器QFI置于“通”的位置,主电路接通,控制柜“电源”灯亮。
3)、将主令开关SAI置于“通”位置。
4)、按“复位”键,控制器液晶显示ORIGNAL,PAPAMETER OK!然后逐屏显示。
5)、按下“启动”按钮,“运行”灯亮。
6)、待第一阶段逐屏显示结束后,电流电压慢慢上升,使用功能键选择最佳工作方式及相应特性,控制柜工作在最佳状态。
3、临时停电除尘器。
(1)、在下列情况下,临时停电场。
a、锅炉投油助燃。
b、排烟温度降到100℃时
c、灰斗发出高料位值报警
d、电场故障时
(2)、在高压控制柜上按下“复位”按钮,观察一、二次电流,电压表指示到零。
(3)、按下“停止”按钮,断开可控硅触发回路。
(4)、断开主令开关SAI
(5)、将塑壳断路器QFI置于“断”位置。
(6)、让振打系统和加热系统在暂停阶段继续运行。
(7)、操作完毕,汇报单元长,作好记录。
4、长期停电除尘器
(1)、接到单元长“停止电除尘器运行”的通知,值班员按临时停电场(2-5)条操作。
(2)、将低压柜内安全联锁开关断开。
(3)、停止绝缘子室和瓷轴加热。
(4)、电除尘器灰斗输灰完毕,停止振打、灰斗加热、料位计的运行、气化风机及电加热。
(5)、汇报单元长,做好记录。




冷干机的停止步骤
(1)、接“停止冷干机”的通知。
(2)、关闭空气进口阀。
(3)、按下“停止”按钮,“运行”灯灭,“停止”灯亮。
(4)、关闭空气出口阀,关闭冷却水源。
吸干机启动的步骤
(1)、联系单元长给吸干机送电。
(2)、将电源开关打至“ON”检查电源灯亮。
(3)、检查选择开关在“2”档。
(4)、打开进出口阀门。
(5)、在空压机启动之后,按下吸干机启动按钮,“运行”灯亮。
(6)、检查干燥塔,再生塔压力表正常。
停止步骤
(1)、接单元长“停止吸干机”的通知。
(2)、按下“停止”按钮,“运行”灯灭。
(3)、将电源开关打至“OH”位置,电源灯灭。
(4)、关闭进出口阀门。
D泵启动前的准备
(1)、检查进出口圆顶阀的冷却水正常。
(2)、联合单元长启动旋转排料阀。
(3)、打开旋转排料阀前的手动门和D 泵入口圆顶阀的入口手动门。
(4)、检查气控箱外控制气总开关在开启位置。


(第二节)水力除灰系统
水力除灰系统投运
(1)、联系单元长投运水力除灰
(2)、检查各搅拌捅上各进水门及地沟冲灰水手动门在开启位置。
(3)、开启与Ⅱ期除尘水联络门。
(4)、合上圆桶搅拌机控制柜内的电源开关。
(5)、启动圆桶搅拌机
(6)、启动对应的锁气器
(7)、开启对应的下灰管插板
停止水力除灰系统
(1)、关闭下灰管插板
(2)、停止锁气器
(3)、停止圆桶搅拌机
(4)、断开控制柜内的电源开关
(5)、关闭与 期除尘水联络门。
湿式搅拌机的启动步骤:
(1)、联系单元长,送入湿式搅拌机的水源
(2)、合上就地电气控制柜内“空气开关”
(3)、启动双轴搅拌机
(4)、打开给水阀电动门,开水少许
(5)、打开气动插板
(6)、启动电动锁气器
(7)、开启动锁气器入口手动门
作业:
(1)、关闭锁气器的入口手动门
(2)、停止电动锁气器
(3)、关闭气动插报门
(4)、物料输送完毕后关闭给水电动门及手动门
(5)、停止双轴搅拌机
(6)、关闭就地控制柜“空气开关”
(7)、联系单元长,停止湿式搅拌机的水源。
免费打赏