低压配电柜中可以用微型断路器吗?
jlrfsl
jlrfsl Lv.2
2006年08月28日 19:50:12
来自于断路器
只看楼主

我做了一个工程,低压配电柜中各回路整定电流都不超过63A,我都用的塑壳开关,甲方想省一些钱,把塑壳开关都改成微断,请教各位高手,这样行吗?安全吗?

我做了一个工程,低压配电柜中各回路整定电流都不超过63A,我都用的塑壳开关,甲方想省一些钱,把塑壳开关都改成微断,请教各位高手,这样行吗?安全吗?
免费打赏
yidao
2006年09月12日 20:51:33
32楼
怎么不行,有些微断的分断能力可达50KA.
回复
lwg0733
2006年09月13日 09:42:18
33楼
如果是甲的需要,我觉得未偿不可,我现在做的就是低于63A的用微断,高于63A的用塑壳.低压标准上没有说低压柜里不能装微断!
回复
sdjlsuolian
2006年09月13日 10:10:14
34楼
关键分断能力满足就可以
回复
dick_h
2006年09月13日 11:02:37
35楼


50KA的微断?能不能具体说明一下是哪儿产的哪种型号哦?
回复
han2003
2006年09月13日 11:45:12
36楼
可以,比如施奈德的NC100LS,可达36KA,而1250KVA的变压器出口处短路电流才30KA,问题就是制作好做么?

级联功能也很好,C65H在NS大开关的下级的话,分断能力可被加强至25-36KA。
回复
zzhspeed
2006年09月14日 14:16:55
37楼
没有问题,完全可以。微断的分断能力选最大的那种吧。
回复
49329032
2006年09月19日 12:33:29
38楼
关键是:是终端负荷还是能源再分配用
回复
fanhaixiang
2006年09月20日 21:13:32
39楼

懂哥:国产的有没有,国外的有些太贵了,只要性能达到,支持国产很有必要。
回复
ji_xun_8008
2006年09月20日 23:06:30
40楼
主要是看所装位置电源的短路容量的大小,如果微断可以分断,未尝不可.
回复
李兴龙机电科技
2006年09月21日 14:05:08
41楼

怎么不可以?有空我上传图片。