我做了一个工程,低压配电柜中各回路整定电流都不超过63A,我都用的塑壳开关,甲方想省一些钱,把塑壳开关都改成微断,请教各位高手,这样行吗?安全吗?

我做了一个工程,低压配电柜中各回路整定电流都不超过63A,我都用的塑壳开关,甲方想省一些钱,把塑壳开关都改成微断,请教各位高手,这样行吗?安全吗?
免费打赏
dick_h
2006年09月04日 23:09:19
22楼
我觉得不行,比如GGD1型的柜体设计分断能力是15KA,用微断很难保证整柜的分断能力达到15KA。
回复
zbadvice
2006年09月04日 23:24:33
23楼

事实的确如此阿~ 甲方说行就行咯~
回复
t7890
2006年09月05日 16:54:06
24楼
微断分断能力欠佳!楼主最好还是坚持自己的设计, 不要让甲方随便更改.
回复
jlrfsl
2006年09月05日 20:57:53
25楼
谢谢各位的帮忙!我想如果以后遇到这样的事~我还是坚持自己的做法吧!哈哈哈
回复
jlrfsl
2006年09月05日 21:07:10
26楼
我想问一下大家说的分断能力,具体指多少kA啊?把我弄糊涂了!
我看产品样本上多少kA的都有!我该如何选择呢?
回复
y502x
2006年09月05日 22:54:30
27楼
通常的微型断路器用于电网终端,遮断能力一般只有几千安,能不能用决定于安装处的短路电流的大小,当微断的遮断能力大于短路电流时便可用,否则就不可用.
回复
xunmengren2003
2006年09月06日 11:15:59
28楼

同意!
回复
yejg002
2006年09月06日 14:47:12
29楼
不同意!
回复
zy6062
2006年09月11日 17:06:57
30楼
只要断路器分断能力大于短路电流就可以呀
回复
callongzhang
2006年09月12日 11:32:29
31楼
我有做过一个工程,我方的工程中都是用微断其实最下级的用电设备的分断能力在我们国内都不是要求很高,一般在10~25KA就可以了