小游园内设48个车位1000平米地下车库如何简化喷淋系统设计以节约造价?
hongjun69
hongjun69 Lv.3
2003年11月30日 22:38:08
只看楼主

小游园内设48个车位1000平米地下车库如何简化喷淋系统设计以节约造价?市政水压可满足最不利点水压

小游园内设48个车位1000平米地下车库如何简化喷淋系统设计以节约造价?市
政水压可满足最不利点水压
免费打赏
linzhong
2003年12月01日 11:08:32
2楼
消防水量较大,不设消防水池恐怕消防部门不通过。
回复
lymarry
2003年12月01日 13:51:54
3楼
若水量也满足可设置简易喷淋
但应:
1.两路市政进水,市政供水管最小不应小于200mm,压力至少0.3MPa
2.安装防止倒流器
3.系统供水干管宜成环状
4.消防部门同意
回复
fengyun2003
2003年12月01日 16:47:48
4楼
同意楼上
回复
hongjun69
2003年12月01日 20:23:51
5楼
现消防部门要求设消防水池及一用一备增压喷淋水泵,喷淋增压水泵及水池如何选择?
回复
along-xie
2003年12月12日 10:00:23
6楼
我也有些呐闷:消防水池只考虑喷淋用水量吗,还是应将室内外消火栓和喷淋全部考虑?