论文简介: 机房防雷设计已经很常见了,但本文从实际操作的角度来阐述如何对工商局信息机房综合防雷的设计及施工,以形成综合系统的防雷体系。 附件名:2006841154674619233/2006841154674619233.htm 文件大小:5K (升级VIP 如何赚取土木币)

论文简介:

机房防雷设计已经很常见了,但本文从实际操作的角度来阐述如何对工商局信息机房综合防雷的设计及施工,以形成综合系统的防雷体系。



附件名:2006841154674619233/2006841154674619233.htm

文件大小:5K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
guhuoma
2006年08月31日 20:42:22
2楼
文章说明:配电为TN-S系统
但图一显示TN-C系统,第一级并没有PE线呀,只在第二级反映了出来,
呵呵,好像在给雷讯公司做广告呀,
须便问一句,ASP信号浪涌保护器的衰减怎么样呀,我们做的好几个工程对信号影响非常大,最后都给拔了,现在我都不敢推荐客户做信息防雷了,
几点想法,还不成熟,欢迎指正.