无负压给水
chj2188
chj2188 Lv.2
2003年11月29日 19:00:59
来自于企业招聘
只看楼主

现在,给水设备出现了一种新的叫“无负压给水”设备。其实也不是什么新的,好久以前就有了,只是没有的推广开,不知大家知否。我想这种设备性能可能不稳定。

现在,给水设备出现了一种新的叫“无负压给水”设备。其实也不是什么新的,好久以前就有了,只是没有的推广开,不知大家知否。我想这种设备性能可能不稳定。
免费打赏
ysz309
2005年06月30日 23:36:21
12楼
无负压是指不会对管道形成负压,要求给水管比较大,相对于用水量。
三利这方面做的还不错的
回复
hjj
2005年07月02日 13:06:55
13楼
什么无负压啊,我了解了三利的无负压供水设备,上面的负压抑制器纯粹是一个骗子,只不过加了一个水位控制器,在自来水管道上加了一个压力 传感器,当自来水压力达到设定的最低压力时设备停止运行。只是一个批着狼皮的羊。
回复
helian
2005年07月21日 14:28:47
14楼
现在很对厂家所谓的“无负压”都只是一个幌子做卖点而已
当市政的水压低于10米时,消防供水就不可靠,造成隐患
一层的楼层供水也要12米呀
这样的无负压又有什么用呢?!
回复
hanke_thebest
2005年07月28日 00:33:25
15楼
我觉得还可以吧
我已经做了三个这种设计了.100\400\40户不等.
其实就是气压罐供水方式不过未设调节水池.
相信厂家.
回复
geishui001
2006年02月02日 11:59:47
16楼
无负压给水设备它是串接在自来水管道里,根据水利动力学原理在同一个流水管道里,任何一个截面积立体流量是恒定的,这是根据伯努利方程得到的,也就是流量守恒定律也可以称做能量守恒定律,不管无负压给水设备采取什么样的形式他的进口流量(也是自来水管道给的流量)必须满足设备出口流量(也就是用户所需的流量),那么当用户流量增加到一定数量时必然要影响自来水公司的流量和压力从而破坏自来水公司的流量和压力的平衡造成管网事故.因此所谓无负压给水设备是违反供水系统客观规律.没有什么实际意义,即使使用也有它的局限性,望有关人士慎重考虑

本人长期从事给排水设备研究(包括无负压),   有事请联系

e-mail knfn@163.com
qq;407549898
回复
qdxwg
2006年02月28日 10:14:17
17楼
我公司已使用多套三利无负压给水设备,效果的确不错,岗岗的
回复
chj2188
2007年02月10日 10:17:29
18楼
  无负设备受当地城市管网条件的约束,取决于自来水厂的供水能力,送水压力、管网流速等因素的影响,但目前没有科学的方法来测定,只能通过现场测量。因此给设计带来一定难度,一般情况下取水主管路为300mm,末端压力应不小于0.22Mpa,管网压力小于0.2Mpa时设备应停止运转.
  国内目前真正具有初步设计能力的厂家为数不多,此类供水模式也在争议中.
回复
dade188
2007年02月11日 17:20:49
19楼
无负压设备就是直接把一个压力罐串联在自来水管道上,当作微型调节水箱。主要要求罐的进水量大于用户的用水量,当用水量过大时,水泵停止从水罐抽水,防止罐内负压的形成。和自来水的管网进水管径有很大关系,也可以把罐做的相对大一点。厂家有炒作的嫌疑。
回复
bjxwg
2009年08月11日 17:16:55
20楼
回复

相关推荐

APP内打开