请教水幕系统的设计流量
zjl-8
zjl-8 Lv.3
2003年11月29日 01:39:19
只看楼主

请问防火卷帘防护冷却用水幕的设计流量怎样确定?假如单层防火卷帘累积达108米宽,且有三层设置,根据《自喷》2001版5.0.10,设计流量0.5L/S.M*108*3=162L/S。是否正确?

请问防火卷帘防护冷却用水幕的设计流量怎样确定?假如单层防火卷帘累积达108米宽,且有三层设置,根据《自喷》2001版5.0.10,设计流量0.5L/S.M*108*3=162L/S。是否正确?
免费打赏
dlwyg
2003年11月29日 10:05:36
2楼
计算结果太大了!!?
回复
tgyd
2003年11月29日 13:28:25
3楼
理论上是只考虑着火层,其它不考虑。可能您这个乘以3有点不妥,其他是正确的。
回复
gls5352
2003年11月29日 21:29:59
4楼
请大家赐教,我也很想知道!谢谢!
回复