我理解是这样:楼梯间隔层一个送风口,是自垂式百叶,大概0.2㎡,前室送风口是常闭电动加压送风口,20层以下风量仅仅按2层算,所以每层送风口面积有0.4㎡,哪层着火了才开哪层前室的风口,是开两个,同时保证送风口风速小于7m/s,楼梯间的门是会自动复位关闭的,消防员冲进楼梯间,开了着火层前室的门,楼梯间的门后用砖头顶着不让门复位关闭,再进行灭火行动?这样防烟楼梯间,前室的风就就统统从楼梯间往前室跑了,通过门洞风速约2m/s,烟气就进不来了?我觉得只有弄明白怎么救火,怎么防烟的原理,才能算出正确的风量,否则神马计算公式统统扯蛋~~
我理解是这样:楼梯间隔层一个送风口,是自垂式百叶,大概0.2㎡,前室送风口是常闭电动加压送风口,20层以下风量仅仅按2层算,所以每层送风口面积有0.4㎡,哪层着火了才开哪层前室的风口,是开两个,同时保证送风口风速小于7m/s,楼梯间的门是会自动复位关闭的,消防员冲进楼梯间,开了着火层前室的门,楼梯间的门后用砖头顶着不让门复位关闭,再进行灭火行动?这样防烟楼梯间,前室的风就就统统从楼梯间往前室跑了,通过门洞风速约2m/s,烟气就进不来了?我觉得只有弄明白怎么救火,怎么防烟的原理,才能算出正确的风量,否则神马计算公式统统扯蛋~~
想不明白,这个常闭自动复位的门是怎么用的?如果单独给楼梯间送风,门也是自动复位关闭的,风出不到前室啊~~前室相当于只有少量门缝的风出来,哪有什么正压?是不是有什么余压阀?旁通阀?既然没风到前室,烟气还是很容易进入前室?
[
本帖最后由 john3218 于 2012-1-15 17:08 编辑 ]
12楼
通过门的缝隙
回复
13楼
我看了我家的自动复位常闭门,觉得不可能通过门缝,门缝基本看不到,门一关,风别想通过门缝出来
回复
14楼
如果从防烟角度考虑,为了维持楼梯间的正压,更不能开门了。门一开,风全跑了,正压也就维持不了。如果考虑消防队员如何从楼梯间进入前室,楼主多虑了,这点正压值,消防队员的力量还是可以克服的。
回复
15楼
理论和现实是有点差距....
回复
16楼
楼梯间设送风目的是让人疏散而不是过多的考虑消防员救火
回复