住宅小区负荷与变压器容量的选择
yingxue
yingxue Lv.2
2006年08月28日 16:22:27
来自于变压器
只看楼主

论文简介: 与大、中城市的居民小区相比,目前城镇住宅小区没有高楼大厦,无需设置电梯,也没有集中空调。一般来讲,房地产开发商只考虑盖房子,不考虑开发公共事业,如学校、商场等。所以,城镇住宅小区仅有住宅用电,负荷预测较为简单。 附件名:20065191148029139503/20065191148029139503.htm 文件大小:2K (升级VIP 如何赚取土木币)

论文简介:

与大、中城市的居民小区相比,目前城镇住宅小区没有高楼大厦,无需设置电梯,也没有集中空调。一般来讲,房地产开发商只考虑盖房子,不考虑开发公共事业,如学校、商场等。所以,城镇住宅小区仅有住宅用电,负荷预测较为简单。



附件名:20065191148029139503/20065191148029139503.htm

文件大小:2K

(升级VIP 如何赚取土木币)

cgp0011
2006年09月15日 13:44:35
2楼
1,有一小区(无功补偿)230户,其中大户型150户(85M),小户型80(120M2),商铺30间300KW(含生产,照明),室内外照明85KW,小区排污35KW,酒店150KW(空调照明等),小区生活变频泵35KW(一用一备共70KW),电梯12台共132KW,请教怎么样计算变压器容量?
2,功率因素0.7是指变压器的额定负载吗?
3,请列出计算的详细公式;(含楼主309.4KVA的计算方法)
回复
cgp0011
2006年09月15日 13:53:28
3楼
更正:有一小区230户,其中小户型应为150户(每户为80MM2),大户型80户(每户120MM2)。
回复
huocai2006
2006年09月15日 16:52:40
4楼
很好,正需要学习这类知识那 ,感谢 楼主!!
回复
077706tzw
2006年09月15日 20:25:31
5楼
据我查找的资料发现论文中“新建住宅内居民用电按建筑面积40W/m2负荷密度选择,大城市为60~80W/m2,本文取50W/m2”有误,应改为“新建住宅内居民用电按建筑面积40VA/m2负荷密度选择,大城市为60~80VA/m2,本文取50VA/m2”。
另外“用需用系数法计算小区的负荷为541.5kW;用单位面积法计算小区的负荷为540kW,两者基本一致,取541.5kW为小区的计算负荷。如cosφ=0.7,变压器的容量需为309.4kVA,可选用315kVA变压器。”有误,应该要大于540KW才对。
回复
077706tzw
2006年09月15日 20:29:18
6楼
变压器应选到630KVA
回复
cgp0011
2006年09月15日 23:00:54
7楼
本人认为315KVA为宜,即减小了投资,又提高了电网的功率因素,同时7-10点为用电高峰期,变压器满负荷或超负荷只是短时间,应该对变压器使用寿命影响不大。
回复
gyamam
2006年09月15日 23:06:39
8楼
随便跟大家请教一下:变压器的负荷率为什么取0.7左右?看规范是这个范围,但不知道原因,能不能取0.9或更高?我们这有个副总裁(甲方的),是学过自动化专业的,但一直没有从事专业工作,我在设计中按规范选0.75,但他说我选低了,要我选0.9,甚至他还说“变压器的负荷率偶尔超过1.0都没问题”,他的目的就是为了变压器选型小些,想节省变压器造价。我感觉他的说法不对,首先就不符合规范要求,但我说服不了他,他总跟我摆老资格啊,大家帮忙,指点我一下。
回复
清风明月why
2006年09月16日 08:38:30
9楼
不错.谢谢!
回复
yirui9855
2006年09月16日 11:43:57
10楼
支持
回复
zxf138@co163
2006年09月16日 13:18:54
11楼
变压器的负荷率应取0.80~0.9之间