桩基承载力计算实用EXCEL
俊风
俊风 Lv.12
2012年01月05日 10:11:29
只看楼主

本帖最后由 cruiser163 于 2013-12-12 10:49 编辑 如图本表经过数十次实际工程验算,证明其正确性。但仍旧附加以下说明:1.为方便喜爱专研学习,以及工作严谨的朋友们学习和核对此表格的正确性。未将部分计算结果表格保护,也未将核心计算工作表TMP隐藏。但希望下载此表格的朋友在验证表格正确性后自行将白色空格表格保护。并将TMP表格隐藏,只在蓝色表格内输入数据。以免照成计算公式变化照成计算错误。

本帖最后由 cruiser163 于 2013-12-12 10:49 编辑

如图


本表经过数十次实际工程验算,证明其正确性。但仍旧附加以下说明:
1.为方便喜爱专研学习,以及工作严谨的朋友们学习和核对此表格的正确性。未将部分计算结果表格保护,也未将核心计算工作表TMP隐藏。但希望下载此表格的朋友在验证表格正确性后自行 将白色空格表格保护。并将TMP表格隐藏,只在蓝色表格内输入数据。以免照成计算公式变化照成计算错误。
2.本表格有考虑桩端尺寸效应修正及软弱下卧层判断。所以在输入图层时请保证比桩端持力层多出1-2层,并保证进入持力层深度。(表格中有显示进入持力层深度,并且将桩端所在土层颜色加深) 因考虑桩端尺寸效应修正及软弱下卧层判断,表格结果与常规手算结果有所不同。请大家自己斟酌确定实际承载力。
3.表格计算依据规范可选用上海和全国规范,桩型可选择 PC PHC PHS PHC(沪) 预制方桩 及灌注桩
4.请在对应的列输入fsi(kPa) 和 fp(kPa) (例如算预制桩不要将图层信息输入到预制桩一列内去)
如还有其他需要注意请回帖提出,我会及时修改~

7d565787e59727036a47.rar
80.0 KB
立即下载
免费打赏
俊风
2012年01月05日 10:17:15
2楼
表格自己能把桩端所在层颜色加深在表格中显示出来,自己顶自己个~
回复
cabinzou
2012年01月05日 10:20:57
3楼
我下载了哈,还有沙发啊!!!
回复
俊风
2012年01月05日 11:04:41
4楼
话说大家不需要?
回复
ak558558
2012年01月05日 11:08:09
5楼
一树梨花,你个受
回复
celeven
2012年01月05日 11:12:57
6楼
楼主很给力啊,谢谢群主~
回复
俊风
2012年01月05日 13:43:33
7楼
说实话这帖子沉了我不甘心啊
回复
albin_76
2012年01月05日 14:17:52
8楼
非常不错的说,设计这样的一个表格还是挺费点事的。支持。
回复
yulikanhua
2012年01月05日 15:02:17
9楼
楼主很给力啊,谢谢群主~
回复
俊风
2012年01月05日 20:21:15
10楼
哎,再沉了绝对不顶了
回复
liuhuadong2
2012年01月06日 11:28:03
11楼
谢谢楼主分享,正是需要的东西
回复