现在我公司有二台变压器,一台是6300KVA一台是5000KVA,现想将5000KVA增容到8000KVA,请教需要动那些保护和需要注意那些问题。谢谢了。
现在我公司有二台变压器,一台是6300KVA一台是5000KVA,现想将5000KVA增容到8000KVA,请教需要动那些保护和需要注意那些问题。谢谢了。
2楼
变压器是35KV/6300V的
回复
3楼
顶你,一针见血
回复
4楼
开关柜的额定电流能否达到要求?如果能;要更换电流互感器,调整继保参数即可;要征得供电部门许可才能改造吧?
回复
5楼
保护装置不用换,只需修改定值就可以了!
另外还要注意:1、变压器高压侧断路器的CT变比是否还能满足要求?(断路器和分支母排的容量一般都是足够的,不需更换)2、变压器高低压侧的电缆截面是否还能满足要求?
回复
6楼
学习啦 主要是电力部门营销部得检验CT吧
回复
7楼
只需要通过供电局报批就可以了
回复