能在梁上钻孔么?
cxd_3330
cxd_3330 Lv.4
2012年01月04日 23:32:43
只看楼主

施工单位预埋时忘记在梁上放160的钢套管,请问以后可以在梁上钻孔么?如果不行,排水管只能穿梁下的砖墙,高度不够,影响美观

施工单位预埋时忘记在梁上放160的钢套管,请问以后可以在梁上钻孔么?
如果不行,排水管只能穿梁下的砖墙,高度不够,影响美观
免费打赏
me9158
2012年01月05日 08:37:51
2楼
结构不允许的~
给排水5级皇冠技术交流群:89702640,做建筑给排水设计的欢迎你们的进入,只做建筑给排水设计 施工的,别的还是不要进去了。
回复
yinhuixiayan2004
2012年01月05日 11:14:52
3楼
160你也敢钻,
回复
ly2txj
2012年01月05日 15:55:34
4楼
木有办法……
回复
wynlx1973
2012年01月06日 08:56:01
5楼
躲开梁钻孔穿管,然后再进行走管位置调整
回复
machao_760
2012年01月06日 11:29:15
6楼
这个要问结构专业了,你这个160太大了,钢筋间距一般是100,你要买的话要打断钢筋了
回复
飞鱼
2012年01月06日 23:05:01
7楼
应该是木有可能的事情
回复
飞鱼
2012年01月06日 23:05:58
8楼
不过我见过无数人在装修的时候为了装排气扇而在梁上直接钻孔的,虽然没有160,但起码也有100,满街都是钻孔的小广告
回复
shenhanghua
2012年01月07日 10:29:13
9楼
找监理、结构设计人员询问。他们不同意只能找其他办法,你可不能自己来,出问题就大了
回复
six7309
2012年01月07日 16:36:20
10楼
实际施工中实在没法,可以打孔后结构再加固。那梁要是出板面300~400,应该问题不大。结构加固有专门的施工方案,和结构专业商量下。
回复
ywzqxjl
2012年01月07日 17:26:54
11楼
160绝对不行的,重新设计布排管。
回复

相关推荐

APP内打开