求助,甲类厂房是否要设喷淋?
candy_yy_6
candy_yy_6 Lv.7
2012年01月04日 14:57:29
只看楼主

现做一个甲类农药厂房,厂房内为甲类可燃液体,建筑面积1350㎡,高6m。根据《建规》8.5.1并没有说明此厂房一定要设置喷淋,但是个人感觉这个火灾危险性还是大的,不设的话会不会消防通不过呢? 如果按照8.5.1的占地面积大于1500m2的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房应设至喷淋的话,我这个厂房火灾危险性比这些严重,但是面积不足1500㎡,是否可以不设呢? 求高人指点!!!!

现做一个甲类农药厂房,厂房内为甲类可燃液体,建筑面积1350㎡,高6m。根据《建规》8.5.1并没有说明此厂房一定要设置喷淋,但是个人感觉这个火灾危险性还是大的,不设的话会不会消防通不过呢?
如果按照8.5.1的占地面积大于1500m2的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房应设至喷淋的话,我这个厂房火灾危险性比这些严重,但是面积不足1500㎡,是否可以不设呢?
求高人指点!!!!
免费打赏
lizuyun3376062
2012年01月05日 09:31:59
2楼
正好学习一下,咋没有人解答呢
回复
hldjbgs
2012年01月05日 10:29:38
3楼
参考GB 50074-2002 石油库设计规范,设置泡沫灭火系统。
回复
candy_yy_6
2012年01月05日 15:18:09
4楼
我觉得我这个项目应该不属于石油库的范围内啊,不应该执行《石油库》标准吧?
回复
lcxyun
2012年01月05日 16:33:34
5楼
我做过甲类仓库,上海消防局要求做泡沫系统,敞开喷头。像你说这种情况要做。好像规范也有规定。
回复
sdluxin01
2012年01月06日 09:04:13
6楼
不需要做喷淋系统
回复
g137shuang
2012年01月06日 10:22:37
7楼
《建规》没规定,可以不上。
但为了保险,也可以上移动式泡沫灭火系统。
回复
hongjun1985
2012年01月06日 10:25:31
8楼
建规8.5.6 甲、乙、丙类液体储罐等泡沫灭火系统的设置场所应符合现行国家标准《石油库设计规范》GB 50074、《石油化工企业设计防火规范》GB 50160、《石油天然气工程设计防火规范》GB 50183 等的有关规定。

[ 本帖最后由 hongjun1985 于 2012-1-6 14:26 编辑 ]
回复
toosong
2012年01月06日 15:21:58
9楼
不用做喷淋,设计甲类液体厂房消防系统,首先要了解各生产原料的化学性质,应采用何种灭火剂等,大多数甲类液体用水灭火无效,反而会造成液体飞溅,即使是泡沫有的也是不适用的,楼主应查清楚资料再做。设消火栓也是用作设备降温用,应多设灭火器,特别是推车式。
回复
star200725
2016年12月21日 16:40:27
10楼
建筑面积大于5000m2的丙类厂房需要自动喷水灭火系统吗?
回复