关于高层建筑楼梯间地上段和地下段防烟的疑问
jesslee887
jesslee887 Lv.8
2012年01月03日 17:13:00
来自于通风排烟
只看楼主

关于高层建筑楼梯间地上段和地下段防烟的疑问现在有三种方案:(1)地上段和地下段分别设置正压送风机。(改方案最好,为题为地下段风机很难设置。)(2)地上段和地下段共用风机,风机风量按照供两个楼梯送风设计。(存在问题:风量分配问题,一般地上段开风口多,地下只有一到二层,而且风先经过地上段,地上段风量会多,而地下段风量会少。现不知有无确切的措施保证风量分配。)(3)地上段和地下段共用风机,风口采用常闭电控风口,风机风量按照一个楼梯设计。地上段失火时开启地上段风口,地下段失火时开启地下段风口。(改方案,比较简单可行,但问题是这种方法只有在《实用暖通设计手册》第二版中有叙述,二关于消防的问题都是严重问题,现在国家又有了《消防法》,该资料能不能作为设计的依据,没有定论,《建筑防火规范》《高层建筑防火规范》对这种方法也没有论述,如果这是个可行的方法,为什么编写规范的规范组不把这种方式写进规范,好让设计人员有个可靠地依据)

关于高层建筑楼梯间地上段和地下段防烟的疑问
现在有三种方案:
(1)地上段和地下段分别设置正压送风机。(改方案最好,为题为地下段风机很难设置。)
(2)地上段和地下段共用风机,风机风量按照供两个楼梯送风设计。(存在问题:风量分配问题,一般地上段开风口多,地下只有一到二层,而且风先经过地上段,地上段风量会多,而地下段风量会少。现不知有无确切的措施保证风量分配。)
(3)地上段和地下段共用风机,风口采用常闭电控风口,风机风量按照一个楼梯设计。地上段失火时开启地上段风口,地下段失火时开启地下段风口。(改方案,比较简单可行,但问题是这种方法只有在《实用暖通设计手册》第二版中有叙述,二关于消防的问题都是严重问题,现在国家又有了《消防法》,该资料能不能作为设计的依据,没有定论,《建筑防火规范》《高层建筑防火规范》对这种方法也没有论述,如果这是个可行的方法,为什么编写规范的规范组不把这种方式写进规范,好让设计人员有个可靠地依据)
请高人指教
免费打赏
jesslee887
2012年01月03日 17:13:24
2楼
自己先顶起来啦
回复
mooii
2012年01月04日 14:47:41
3楼
很好的问题,为避免不必要的麻烦,设计尽量采取方案一。
回复
star-cluster
2012年01月04日 15:41:45
4楼
很好的问题,这个问题,我的做法是第三种。如楼主所说,这个办法没有正式规范提到。

我也迫切想听听老工程师的说法。这个到底如何设置风机和风口为好!!!
回复
wuwing2006
2012年01月04日 15:45:42
5楼
这是个老生常谈的问题。(1)方法如果有条件的话,最好。(3)方法也很合理,很明了。(2)是最不可行,模棱两可,没有量化的依据
回复
yufeimen0000
2012年01月04日 22:48:17
6楼
地上和地下公用风道的话,方案三采用变速风机么?地上的风量和地下的风量两种么?
回复
iceamm
2012年01月04日 22:56:46
7楼
这是个老生常谈的问题。(1)方法如果有条件的话,最好。(3)方法也很合理,很明了。(2)是最不可行,模棱两可,没有量化的依据
回复
wybhome2004
2012年01月05日 09:48:57
8楼
我赞成第一和第三种方案,第二种不光风量不好分配,而且风机风量大,浪费
回复
mooii
2012年01月05日 11:00:54
9楼
我觉得论坛可以做个防排烟设计的疑难专题来讨论,楼梯间分段送风一直是个没有定论的问题,看看大多数人是怎么设计的,或者全国各地有啥不同的要求做法,分享一下。
回复
jesslee887
2012年01月05日 14:18:13
10楼
《实用暖通设计手册》第二版 也是由陆耀庆老师主持编写的,陆耀庆老师可以说是我们暖通界的元老了,在这本手册上提到的第三种方法为什么就不能在规范中体现体现呢,前段时间在网上看到要把现在的《建筑设计防火规范》和《高层建筑设计防火规范》合成一个规范的一个意见稿,就先下下来看看上面有什么新东西,有没有这方面的叙述,令人失望的是上面还是没有提到这种方式。难道编写规范的规范组里面就没有编写《实用暖通设计手册》第二版的老师吗?就算是没有也应该知道第三种方法吧!如果您觉得这种方法不行可以在规范条文说明中直接说明这种方法不可采用不就行了吗??免得设计人员为了这个纠结
回复
xplei1985
2012年01月05日 16:31:58
11楼
在我们院一般会采用第一种方法,一般没有架空层时地下那段不好设置风机,只能在地下室设机房,另外又找井供加压送风风机用。
回复