关于高层建筑楼梯间地上段和地下段防烟的疑问
jesslee887
jesslee887 Lv.8
2012年01月03日 17:13:00
来自于通风排烟
只看楼主

关于高层建筑楼梯间地上段和地下段防烟的疑问现在有三种方案:(1)地上段和地下段分别设置正压送风机。(改方案最好,为题为地下段风机很难设置。)(2)地上段和地下段共用风机,风机风量按照供两个楼梯送风设计。(存在问题:风量分配问题,一般地上段开风口多,地下只有一到二层,而且风先经过地上段,地上段风量会多,而地下段风量会少。现不知有无确切的措施保证风量分配。)(3)地上段和地下段共用风机,风口采用常闭电控风口,风机风量按照一个楼梯设计。地上段失火时开启地上段风口,地下段失火时开启地下段风口。(改方案,比较简单可行,但问题是这种方法只有在《实用暖通设计手册》第二版中有叙述,二关于消防的问题都是严重问题,现在国家又有了《消防法》,该资料能不能作为设计的依据,没有定论,《建筑防火规范》《高层建筑防火规范》对这种方法也没有论述,如果这是个可行的方法,为什么编写规范的规范组不把这种方式写进规范,好让设计人员有个可靠地依据)

关于高层建筑楼梯间地上段和地下段防烟的疑问
现在有三种方案:
(1)地上段和地下段分别设置正压送风机。(改方案最好,为题为地下段风机很难设置。)
(2)地上段和地下段共用风机,风机风量按照供两个楼梯送风设计。(存在问题:风量分配问题,一般地上段开风口多,地下只有一到二层,而且风先经过地上段,地上段风量会多,而地下段风量会少。现不知有无确切的措施保证风量分配。)
(3)地上段和地下段共用风机,风口采用常闭电控风口,风机风量按照一个楼梯设计。地上段失火时开启地上段风口,地下段失火时开启地下段风口。(改方案,比较简单可行,但问题是这种方法只有在《实用暖通设计手册》第二版中有叙述,二关于消防的问题都是严重问题,现在国家又有了《消防法》,该资料能不能作为设计的依据,没有定论,《建筑防火规范》《高层建筑防火规范》对这种方法也没有论述,如果这是个可行的方法,为什么编写规范的规范组不把这种方式写进规范,好让设计人员有个可靠地依据)
请高人指教
免费打赏
iceamm
2012年01月05日 17:53:26
12楼
很好的问题,为避免不必要的麻烦,设计尽量采取方案一。
回复
hqh2008800507
2012年01月05日 19:29:35
13楼
一般尽量用第一种方案
回复
ycadsb009
2012年01月05日 22:35:04
14楼
1.有条件的选方案一,符合规范,控制简单,只是地下层风机没有好的安装位置
回复
hchwl
2012年01月07日 11:20:41
15楼
看你风井面积够不? 够得话可以风量叠加 一层装防火风口就行
回复
hchwl
2012年01月07日 11:21:03
16楼
看你风井面积够不? 够得话可以风量叠加 一层装防火风口就行
回复
gaozhilinwu
2012年03月19日 13:49:49
17楼
学习了,,
回复
yufeimen0000
2012年03月24日 21:34:44
18楼
回首这个问题,第一种当然最好毋庸置疑,第三种如果小于20层,可以公用,地上地下风量基本上一样,可以用,不过风压地下肯定比地上大,会导致地上的风口开启时余压过大,还得设泄压阀,而常闭风口是在发生火灾的时候才开启的,所以会导致门打不开的可能性;而超过20层,地上跟地下的风量是不一样的,要用双速风机,另外对控制上要求更高。