大连冰山螺杆机的运行时的怪现象
nangongrenjia
2012年01月01日 10:01:05
来自于制冷技术
只看楼主

单位有大连冰山牌螺杆制冷机组。一双级压缩制冷的低压机。刚开机时排气压力0.2mpa.喷油压力0。5mpa.运行一段时间后。喷油压力逐渐降低到0.3mpa。排气压力还是0.2mpa.机器有时保护性停机。清洗过粗细过滤器。更换了一套新油泵。故障依旧。喷油压力还是逐渐降低。油温也不低。油也在油分离器油视油镜中间位置。油量不少。请教各位老师这是那里的原因。在此先谢谢了

2012年01月03日 17:29:34
12楼

拜托,20公斤是2MPa,好不好??
回复
jiangxingdong
2012年01月03日 17:52:38
13楼
哈哈哈哈哈哈
回复
zhilengxiaozhu
2012年01月03日 22:10:05
14楼
等待高手回复
回复
喜羊羊
2012年01月04日 08:33:03
15楼
“刚开机时排气压力0.2mpa.喷油压力0。5mpa.运行一段时间后。喷油压力逐渐降低到0.3mpa,排气压力还是0.2mpa。”排气压力一点也没有变化?
“机器有时保护性停机。”这个可以查看一下
回复
zgwzgql
2012年01月04日 08:40:58
16楼
排气压力0.2Mpa这也太低了,那一定是系统里出了问题,好好查查吧
回复
xiaobin888
2012年01月04日 09:29:23
17楼
不要想太复杂。先经常一下压差包护器。我是湖北仙桃的。qq593234048.电话13593994327
回复
shyf08
2012年01月04日 14:19:51
18楼
感觉可能使系统设置问题把 冷库这玩意真不好整啊
回复
xuxpmidea
2012年01月04日 16:31:58
19楼
看看调压阀是否好的,油压的调节阀啊。
回复
ymch8866
2012年01月04日 22:55:30
20楼
大哥,0.2MPA是2公斤,2MPA才是20公斤,帖子上说是0.2MPA
回复
cb-123456789
2012年01月05日 11:09:36
21楼
我们也是用大冷的机组。。在09年拉低温的时候。(出现过带液)因油温没有控制好,造成制冷剂进入油里面。。看视镜内无油位,油压无法调节(调节阀管最小),蒸发器可放出含油的混合物,急停后,,视镜内可看到明显油位,,,,放出的油里面出现乳白色的东西,而且制冷剂特别多。,在全部更换制冷机油后,控制油温在高位温度,,未再出现类似情况。
2、开机时油温油压,,在运行后。油温升高,粘度变化,压力会下降,,调节油压调节阀即可。。希望有帮助。。每套机组的情况不同。