标题:在自喷系统设计中,您会仔细的计算吗?(2003年8月18日)
痴弦笙
痴弦笙 Lv.7
2003年11月19日 20:30:03
只看楼主

粗略确定管径并估算泵扬程 58% 416票 仔细计算管道阻力及泵流量扬程.但不核算平均喷水强度 22% 158票 仔细计算管道及泵并核算平均喷水强度 21% 149票 总票数:723票

粗略确定管径并估算泵扬程 58% 416票

仔细计算管道阻力及泵流量扬程.但不核算平均喷水强度 22% 158票

仔细计算管道及泵并核算平均喷水强度 21% 149票

总票数:723票
免费打赏
lzp0928
2004年06月21日 23:26:42
2楼
看来我是最蠢的人,竟然找不到有跟我一样详细手算的人,本人拒绝任何软件
回复
neardespring
2004年06月22日 10:35:19
3楼
刚毕业那会应该属于22%,现在肯定是58%里的。
回复
lzp0928
2004年06月22日 11:42:26
4楼
其实详细手算做熟了半小时能完成,选泵有根据.
回复
chinazhui
2004年06月22日 12:51:21
5楼
第一次做还是认真算一下,以后做同样的基本上就参照规范了
回复
bluehe115
2004年06月22日 13:08:20
6楼
我是不算的,就是根据喷淋规范来。上次,做了一个,审图的竟然说我没有计算,要我重新计算。还不把人算死啊?
回复
jiangqinhua1981
2004年06月22日 13:26:28
7楼
我倒是想算啊!可哪来那个空啊!直接就按规范吧!省心又省力!还经济!
回复
飞天
2004年06月22日 13:27:41
8楼
计算太烦琐,工作时间很紧,任务重,很多时候都不值得。但有一次作了一个略超规的工程,为了保命最后复核了一下,靠,居然也满足规范。规范是很保守的。布喷头照规范作时,在保守些,不会有问题的。但水泵的扬程我还是算过的。毕竟那是在玩命,不敢不算。
回复
andy0001
2004年07月04日 15:53:42
9楼
不算
回复

相关推荐

APP内打开