请教:用户工程中,低压柜选型问题。
逗逗飞
逗逗飞 Lv.12
2011年12月30日 14:07:10
只看楼主

一、电机:210KW/1台,7.5KW/1台,95KW/1台,33KW(6.5KW*3台) 水泵:45KW/1台,55KW(11KW*4台) 污水刮泥机:20KW/1台 污水处理机:45KW/1台 中磁机:15KW/1台 转动筛:15KW//1台,11KW(5.5KW*2台) 电动葫芦:11KW 行车:20KW(预留)共计:582.50KW。变压器630KVA/1台,台墩安装。求解 高低压进线选型。配电室内配电装置选型。

一、电机:210KW/1台,7.5KW/1台,95KW/1台,33KW(6.5KW*3台)
水泵:45KW/1台,55KW(11KW*4台)
污水刮泥机:20KW/1台
污水处理机:45KW/1台
中磁机:15KW/1台
转动筛:15KW//1台,11KW(5.5KW*2台)
电动葫芦:11KW
行车:20KW(预留)
共计:582.50KW。变压器630KVA/1台,台墩安装。
求解 高低压进线选型。配电室内配电装置选型。
liuweimin421
2011年12月30日 16:45:20
2楼
初步来看你的变压器可能小了。不过还是按照这个来说吧
低压柜:进线一台,计量一台,电容一台,出线4台。19个需求出线,加一配电室照明用电,考虑备用20%
。进线开关可选为1000A的框架断路器,也可以选用1250的
经济型:GGD柜型,断路器加热继电器,保护功能传统单一
高配:MNS柜型,断路器加马保
请高手围观.....
回复
lingxuct
2011年12月30日 17:25:27
3楼
支持楼上!

不过,出线柜二台(包括备用回路)足已!
回复

相关推荐