修建了11栋连体别墅住宅,长22m宽10m。回弹检测的时候,地梁的标号达不到设计要求,怎么办呀??能补强强么?基础也是如此的。
修建了11栋连体别墅住宅,长22m宽10m。回弹检测的时候,地梁的标号达不到设计要求,怎么办呀??能补强强么?基础也是如此的。
32楼
这个东西肯定是混凝土的问题,这样肯定是没法交的了 最好是请专家评审一下,然后设计出方案。自己加强是没有用的 没有人认可,经济损失也大。
回复
33楼
地梁的位置在哪儿,地梁的截面多大?如果地梁的位置在基础上部可以把地梁加固成叠合梁进行加固。--这要设计部门出具设计文件。
回复
34楼
建议你通过设计单位出面拿出处理意见,然后根据处理意见进行整改。如果强度值相差太大,就要拆除了!
回复
35楼
10都不到的,拆了重新浇捣
回复
36楼
豆腐啊 太离谱了
回复
37楼
回复
38楼
强度相差太多了,补强的话要通过设计院验算呢,有用碳纤维补强的但不知适不适用基础
回复