12楼
1.上海市工程建设规范<低压用户电气装置规程>第2.1.1规定只有单相设备的用户,其计算负荷电流小于等于40A的应单相进户;计算负荷电流大于40A的,应三相进户.
2.文中所叙说的家居三相配电严重弊端,并不仅存于家居配电中电气装置都应注意的.
回复
13楼
hao
回复
14楼
<现代家居配电设计探讨>写得较细,有启发,值得一读。
回复
15楼
不错,值得学习
回复
16楼
非常详实的学习资料呀!对新手入门很有帮助,感谢分享!!!!
同时求助一下;漏电保护器都在什么情况下设置,进线处需要不需要?希望各位前辈指教一下!!
回复
17楼
值得学习!
回复
18楼
有几个问题
1.你要知道现在南方电网这边的规定是:平均每100米就一组地网;在每个计量点处,有条件的,尽量可能是重复接地。
所以,中线点的位移是好少的,基本上为0。这就是在设计上在50平方以上零线就可以缩小为相线的一半。
2.在负荷达到30KW的时候,必须采用三相供电。
3.对于小区来说,三相10KW的设计方案其实是个比较合理;而且目前也出现了大量的三相电器,这样就必须采用三相电了
所以,个人认为:在农村,目前还是比较多的单相用电;而小区或者是城镇,三相的就较多了。
回复
19楼
非常好的东西,可以借鉴,大家也都来学习一下吧,谢谢。
回复
20楼
1998年,全国建筑电气情报网向各省、泛征集于一次关于住宅设计的标准规定,并于8月份整理汇编了一份《全国各地住宅建筑电气设计标准汇编》(以下简称“汇编”,《汇编》资料中,包括有北京、天津、上海、重庆、内蒙、辽宁、吉林、黑龙江、福建、山东、广东、湖北、河南、四川、贵州、甘肃、新疆等十多个省、自治区、直辖市及部分所属城市现行住宅建设的政策及技术标准,基本代表了我国东、西、南、北、中的现状和水平,现将上述地区资料与正在征求意见中的国家标准----住宅设计规范(GBJ96~××)以下简称“国标”征求意见稿中内容综合整理,供设计参考。
文表中,如未加以说明者,均指普通、多层、非电热户住宅。
一、住宅户型及用电负荷
其余部分地区用电负荷规定:
黑龙江省(98)年为每套住宅用电负荷标准3~4kw,电度表10(40)A。
上海市(94)年为每户设计功率4kw,选用电表5(20)A。
山东省(97)年为每户6~8kw。
湖南长沙市(97)年为普通住宅每户4kw,中档住宅每户6kw,高档住宅每户10kw,原则按40W/M2考虑配电。
贵州省(98)年为非电热户,每户0.5~1.5kw,电热户每户2~6kw(含空调、淋浴)。
甘肃省(97)年为每套设计功率不小于4kw。
负荷计算需要系数kx取值见表11~13同。
负荷计算时,COS取值大多数地区未明确确定、国际规定用电设备COS为0.9。重庆市标准,COS取值,对多层及高层住宅为0.6~0.65,全电气化住宅为0.7~0.75。
回复
21楼
二、供配电系统
住宅楼及单元电源进线采用单相还是三相制,国标意见稿未作具体规定,《汇编》收集的天津、重庆、新疆等少数地区标准也差异较大。新疆98年制订的小康住宅电气技术标准规定,住宅各单元均应采用三相四线带保护线的配电方式,经箱进入室内一律为220V30A(不足7kw)作为划分单、三相制进线标准。四川省98年制订的报批稿规定,住宅交流供电电源20kw以内,宜采用单相220V电源进线,超过者采用三相电源进线。
由户用电表开并箱向室内配电回路,应以照明、空调及其它电器用插座分三个回路为基本回路,除以上三个回路外,尚应根据地区条件和工程要求增设厨房电器具专用回路,以及卫生间电热水器专用回路。
三、导线及敷设
各地区规定在住宅电气设计中,导线基本上都采用铜芯绝缘线穿管或电缆暗敷设方式,穿线管采用符合阻燃性能要求的PVC管(重庆市规定含波纹管)或焊接网管,严禁导线(含护套线)直埋墙敷设,导线截面大小,主要是用户电表箱前的干线要留有发展裕量(15~20年)一般为4~6mm2铜芯绝缘线,北京市规定不小于6mm2。
用户电表箱至室内各支路导线截面一般为2.5mm2,照明专用支路可用1.5mm2,笔者认为厨房电具专用支路应根据工程具体要求予以考虑。
按规范,相线截面为16mm2及以下的N线、PE线与相线截面大小应当一致。超过此截面的保护线,以及干线、保护管选择,下面列出了天津、重庆两市的规定,可供参考。
回复