大侠们谈谈对门规强条7.2.19条是怎么执行的?
areselene
areselene Lv.12
2011年12月29日 12:48:13
只看楼主

大侠们谈谈对门规强条7.2.19条是怎么执行的?这条要求出柱撑处的锚栓抗拔,如果审图要求出计算书,大家用什么软件算,怎么考虑的?

大侠们谈谈对门规强条7.2.19条是怎么执行的?这条要求出柱撑处的锚栓抗拔,如果审图要求出计算书,大家用什么软件算,怎么考虑的?
免费打赏
liuliuxiaochon
2011年12月31日 15:27:40
2楼
根据抗拔力手工验算呀
回复
lsword
2012年01月01日 13:45:59
3楼
根据CECS102该条文及条文说明,
可以先计算出在仅有风荷载作用时候,柱和柱支撑的内力,然后与恒荷载作用下柱和柱支撑的内力。
按照该条进行组合,就可以得到最大抗拔力了。
至于风荷载和恒荷载作用下的内力计算,可以采用常规的计算软件就可以了,关键是提取我们需要的内力,进行人工组合验算。
未命名.jpg
回复
小榕树
2012年01月02日 12:37:17
4楼
把柱间支撑传下来的上拔力加到柱脚锚栓计算中,锚栓计算最好保守一些。
回复
areselene
2012年01月04日 13:19:00
5楼
关于这条,大家在设计的过程中很少考虑?或者很少认认真真地去算过?审图也很少提这条?但这又是强条,建议PKPM软件要考虑这条才是呀,PKPM中的三维建模会不会考虑这条,如果会程序又是怎么考虑的?欢迎大家再来详谈!!!!
回复
q739673646
2012年01月07日 12:06:48
6楼
钢结构学习一下 还不太懂
回复
lilm
2012年01月09日 12:49:36
7楼
学习下
回复
杉杉有礼
2012年01月09日 14:00:51
8楼
你说的这条,我设计的图纸在审图时提过,当时就是按照三楼的做法用PKPM分别计算出恒载作用下的内力和风荷载作用下的柱脚上拔力进行组合。
回复
xzf6309
2012年01月11日 09:07:41
9楼
支撑传下来的上拔力加到柱脚锚栓计算中,
回复